벽체콘센트에 물리면 차단기가 내려가네요 ㅠㅠ
HIFI게시판 > 상세보기 | 2012-01-10 20:53:55
추천수 0
조회수   860

제목

벽체콘센트에 물리면 차단기가 내려가네요 ㅠㅠ

글쓴이

유성욱 [가입일자 : 2010-09-22]
내용
안녕하세요



제가 이번에 이사를 해서 새집 작은방에 오디오룸을 설치하려고



콘센트에 전원을 연결하니 콘센트측 누전차단기만 바로내려가네요 ㅠㅠ



작은방에 콘센트 연결하는곳이 두군데 있는데 1곳만 이런증상이 있네요



증상으로 바로 기기문제는 아니고 콘센트문제인것 같은데 이런경우



무슨 문제일 가능성이 높을까요?



전기 전문가를 불러야할지 난감하네요~
추천스크랩소스보기 목록
이범우 2012-01-10 21:05:46
답글

집안전기 누전 입니다,

유성욱 2012-01-10 21:17:04
답글

다른콘센트는 정상인데 딱 한곳 콘센트만 불량입니다.

이범우 2012-01-10 21:20:43
답글

그 벽체 라인이 누전 입니다. 전문업체 문의 해서 수리를 하시고 쓰세요~!!

김인혁 2012-01-10 21:24:34
답글

좀더 자세히 설명해주세요..콘센트측 누전차단기가 정확히 어떤걸 말씀하시는지..?..<br />
전원을꽃은 기기는 뭔가요..?

이권오 2012-01-10 21:38:43
답글

콘센트를 뚜껑열어보세요<br />
콘센트내부에 기기연결될때 숏트되는지 점검해보세요

조휴동 2012-01-10 23:15:56
답글

그 콘센트만 교체하세요.<br />
아마 콘센트를 꽂을때 콘센트 내부전선이 흔들리면서 접점이 접지측과 쇼트가 나는 모양입니다 ^^

유성욱 2012-01-10 23:17:54
답글

누전차단기 메인말고 여러개 누전차단기중 한개만 내려갑니다<br />
콘센트내부에 숏트되면 어떻게 해결해야하나요?

윤종필 2012-01-10 23:27:53
답글

마트에서 매립 콘센트 살수 있습니다!<br />
몇천원 안합니다. 차단기 반드시 내리고 교체하세요 그리 어렵지 않아요!

김인혁 2012-01-10 23:30:18
답글

콘센트 연결 선 하나가 빠졌을 가능이 높습니다

유성욱 2012-01-10 23:57:39
답글

모두 답변 정말 감사합니다<br />
내일 한번 열어봐야겠네요~^^