안녕하세요.....우선 메리 크리스마스입니다.
장터만 이용하고 눈팅만 하는 초보 회원입니다.
답답해서 글을 남깁니다.
몇일전에 프리와 cdp를 동시에 교체를 했습니다.
다들 그러시겠지만 기기 하나라도 교체하면 빨리 들어보고 싶은게 오됴쟁이들의 마음이 아닌가 싶습니다.
들뜬 마음으로 포장 개봉해서 이런저런 케이블 연결하고 파워를 넣는 순간 집안의 메인 차단기가 철컥하고 내려가는겁니다.
"어!!! 왜 이러지??? 뭐가 잘못됐나"하며 이리저리 살펴봐도 아무 이상이없습니다.
다시한번 시도해봤지만 결과는 마찬가지였습니다.
프리와 cdp를 다른방에 프리만 들고가서 테스트해 봤지만 결과는 뻔합니다.
얄팍한 지식으로 테스터기를 꺼내서 도통 시험을 해 봤지만 아무 이상없습니다.
판매자분한테 전화를해서 이러저러해서 문제가 좀있네요하고 말씀드리니,
"댁에 접지 사정이 나빠서 그러니 막선으로 접지를 잘라내고 해보세요"하셔서
그대로했더니 차단기가 안 떨어지네요.
cdp도 같은 증상입니다.
그런데 더 큰 문제가 멀티탭의 접지와 프리의 샤시 전압을 재보니 117v가 나옵니다.
접지가 음질에 지대한 영향을 준다는데 사용하지않는것도 그렇고 그보다 좀 위험합니다.
접지문제인지 기기 문제인지 알수가 없습니다.
프리와 cdp를 정상적으로 접지하고 사용할 방법이 없을까요?
둘다 크렐 제품입니다.
두서없는 글 읽어주셔서 감사합니다.
|