스위치 용량 문의
AV게시판 > 상세보기 | 2012-03-02 10:07:53
추천수 4
조회수   1,254

제목

스위치 용량 문의

글쓴이

이동훈 [가입일자 : 2000-04-08]
내용
오디오 타이머 내부의 스위치 입니다.

100볼트전용모델인데요. 220볼트로 개조해볼까합니다.

사진의 두 종류 스위치에

220볼트가 인가되면 문제가 생길런지요?









추천스크랩소스보기 목록
조소현 2012-03-02 13:25:13
답글

타어머 전압 소비량이 많지 않다면, 전혀 문제 없습니다.<br />
참조 ,100v용(오디오)에서 220v 전압 변동에 따른 .(다운 트랜스 통해서 연결시) <br />

이동훈 2012-03-02 15:56:03
답글

감사합니다.. 그런데 무슨말씀인지 이해가 잘 되지 않습니다.<br />
특히 두번째 줄은 어떤 의미인지요? <br />
<br />

lewispae7@yahoo.co.kr 2012-03-02 18:54:03
답글

두번째 사진에서 스위치측면에 접점용량이 표시되어 있네요. 125/250V에서 15A의 접점용량이네요. 걍 사용하기만 됩니다.

이동훈 2012-03-04 05:35:24
답글

예 감사합니다. 궁금한 것은 첫번째 사진의 스위치입니다.<br />
소비전력량은 높지 않게 사용할 것인데,<br />
전력량은 같되 걸리는 전압만이 표시된 스펙의 두배로 증가함에 따른 문제가 없을지가 궁금한것입니다.<br />

lewispae7@yahoo.co.kr 2012-03-06 19:35:19
답글

일반적으로 회로에서 electric load는 general purpose load라고 하여 power factor 0.75~0.8인 load입니다. 이 경우 전류가 6A정도보다 크게 웃돌지 않는다면 정격전압이 125V라도 사용에 전혀무리가 없습니다.