일단 긴 장문의 질문글 올리게 된 점 사과드립니다.
3m X 3.5m의 조그마한 3평방입니다.
벽면이 4개인데,
한쪽 벽면은 베니어합판으로 되어있고
(거기다가 벽을 두드리면 소리가 나고 벽을 향해 소리지르면 메아리가 납니다),
한쪽 벽면은 유리창으로 되어있는데 두꺼운 암막커튼을 쳐놓고 있습니다.
한쪽 벽면은 화장실문하고 거실문, 나무문이 2개 있고요.
아, 방에 흡음역할도 하라고, 침대도 한개 있고요.
나머지 한쪽 벽은 평범한 콘크리트벽이라서 거기에
'8cm 듀얼 우퍼가 들어가있는 밀폐형 불셀프 스피커를 스탠드와 함께 놓았는데'
(물론 거리는 좀 떨어져있습니다, 스탠드에다 놓았으니 대리석이나 스파이크는 음질을 떨어뜨리기만 할 뿐이지, 필요없다고 생각해서 달지 않았습니다. 그럴 생각도 없고.)
'부밍이 발생합니다' ......
여태까지 서브우퍼가 부밍 발생하는 줄 알았는데 테스트음원을 어떻게 구해서 요리조리 테스트해보다보니 북셀프에서도 부밍이 발생합니다
스피커 스펙은 80hz-35khz,
4인치도 안되는 8cm우퍼가 들어가있는 밀폐형 소형기 북셀프 스피커.
부밍이 발생하는 주파수는 서브우퍼 포함해서,
50-55hz(55hz가 끔찍한 peak)
95-110hz(110hz가 끔찍한 peak)
140-180hz(170hz가 끔찍한 peak)
220-230hz(230hz가 끔찍한 peak)
위 주파수중에서 55hz와 170hz가 가장 증세가 심하네요.
그럼 질문.
부밍 발생의 이유와(해결방법을 생각해볼려고요) 해결방법을 위한 조언 충고드립니다~
일단 얼핏 검색해보니 벽면(베니어합판)이 또 문제되는 것 같아서 벽에다가 두꺼운 커튼과 이불도 쳐볼생각이기는 한데 이게 정말로 원인인지도 잘 모르겠고 얼마나 효과가 있을지는....
|