시작페이지로 시작페이지로
즐겨찾기추가 즐겨찾기추가
로그인 회원가입 | 아이디찾기 | 비밀번호찾기 | 장바구니 모바일모드
홈으로 와싸다닷컴 HIFI게시판 상세보기

트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
전원 콘센트 연결에 대한 자문 ....
HIFI게시판 > 상세보기 | 2011-02-10 13:57:33
추천수 0
조회수   1,000

제목

전원 콘센트 연결에 대한 자문 ....

글쓴이

백문기 [가입일자 : 2005-12-24]
내용
전원 콘센트가 접지할 수 있는 단자가 아니라서 집지용 단자로 바꾸려고 합니다.

그리고 오디오까지의 거리가 멀어서 전선을 1.5m 길게 빼서 접지 콘센트 연결하려고 합니다.

1.연결할 때 그냥 전선 이어서 절연테이프 감는 지 아님 다른 좋은 방법이 있는지?

2. 이렣게 연결하면 전기적 손실이 있는지?

3. 위와같이 하는 방법과 일반 멀티콘센트 연결하는 것과 차이는 있는지?

4. 테스트기로 찍으니 전기가 200v밖에 안 나오는데.....

ps. 스와니3080을 연결합니다
추천스크랩소스보기 목록
정성환 2011-02-10 21:38:05
답글

제대로 접지가 된 접지선이 벽체에 있는데 콘센트에 연결이 안되어 있다면 접지형 콘센트로 바꾸고 접지선을 연결해주면 효과가 있지만 아니라면 무의미한 교체가 됩니다. <br />
접지선이 제대로 접지되어 있는지 확인하는 방법은 여기 게시판에서 접지로 검색해 보시면 자세히 나와 있습니다.<br />
1. 벽에서 나오는 선은 대부분 심선이 두꺼운 구리선 단선으로 되어 있습니다. 1.5m 연장선을 다는게 집안에 전등기구 교체 정도 해본 정도의 경험으

정성환 2011-02-10 21:50:03
답글

스와니 3080이 멀티탭이네요. 파워코드 적당히 굵은 놈 사서 벽체와 멀티탭 연결해 주세요.<br />
파워코드(전원선)은 여기 장터에 많이 올라옵니다.

백문기 2011-02-11 01:06:48
답글

대충 답이 나왔습니다..<br />
감사합니다