제 경우 차폐트랜스를 들여야 하는지요?
HIFI게시판 > 상세보기 | 2010-12-28 19:17:10
추천수 0
조회수   963

제목

제 경우 차폐트랜스를 들여야 하는지요?

글쓴이

문준동 [가입일자 : 2008-01-02]
내용
아 이거 이사온집이 너무 스트레스를 줍니다.



접지도 안되어 있고, 전압을 체크해보니 198볼트 정도내요. 전기실에 물어보니 110볼트와 같이 공급되는 단상방식이고 볼트가 낮은건 어쩔수 없다고 하고요...



접지는 빈 수도꼭지하고 케이블 콘센트에 어찌어찌 했습니다만... 접지를 하면 고주파 노이즈가 생기네요. ...



트랜스는 모두 떨리고... 노이즈와 전쟁을 하는 기분입니다.



자연히 관심 밖이던 전원공급기에 관심이 가는데... 차폐트랜스란게 전압조절 기능이 있는지요? 대부분 차폐트랜스소개를 보면 출력 전압을 220V, 230V 또는 100v, 110v 선택이 가능하다 이런식으로 되어 있는데, 이게 전압 조절 기능 아닌가요? 그럼 AVR이 필요없는건지요 ;;;
추천스크랩소스보기 목록
이범 2010-12-28 19:31:38
답글

어느 아파트신지요?<br />
혹시 E로 시작하는 아파트 아닌가요?<br />
<br />
전압이 200V 이하로 내려가는 것은 분명 비정상입니다. 트랜스가 필요하지요.<br />
우선, 차폐트랜스는 AVR이 아닙니다. 자동 전압조절이 안됩니다.<br />
하지만, 탭을 설정해서 전압을 조절해 줄 수는 있어요.<br />
<br />
제가 님의 경우라면, 기성품인 차폐트랜스를 쓰지 않고, 주문제작해서 쓰겠습니다.<br />
조금

김남갑 2010-12-28 21:02:24
답글

MVR 시리즈의 경우는 전압을 조정해서 쓸 수가 있습니다.<br />
제가 MVR-3300을 쓰는데.. 우리집이 225볼트 나오지만 230으로 조정해서 씁니다.

조소현 2010-12-28 23:27:01
답글

avr트랜스 쓰시면 정전압으로 고르게 쓰실 수 있습니다.<br />
198v를 220~조절이 가능 합니다.<br />
즉 avr트랜스는 정전압 트랜스로. 입력 198~출력220v~240v등으로 조정해 놓으면 정해진 전압을 고르게<br />
나올 수 있게 하는 트랜스 입니다.

강윤흠 2010-12-29 07:23:28
답글

네이쳐의 경우 입력 전압을 -10~+10 정도(정확한 스펙은 확인필요) 조절할 수 있게 스위치가 달려있고, 출력부가 10개 탭인데 이부분을 일정 부분 선택할 수 있게 되어 있습니다. 대체로 220 6구 110 2구 100 1구 117 1구 정도로 구성이 되어 있습니다만 나중에 내부 연결선을 바꾸면 조절할 수 있습니다. <br />
<br />
님의 경우 전압이 떨어지는 현상이 지속적이고 일시적이 아니면 차폐트랜스로도 무방하고, 전압이 불안정

이범 2010-12-29 10:34:22
답글

전압이 낮은 경우에는 하루동안 얼마나 전압이 변화하는지를 알아봐야 해요.<br />
만약, 낮에는 200V 미만의 전압이 나오다가, 밤에는 230V 이상 올라가면 심각한 문제에요.<br />
이 경우는 AVR이 있어야 해요<br />
반면, 하루종일 200V 이하에서 맴돌면, AVR이 아닌 승압트랜스나 차폐트랜스만 써도 충분하죠.<br />
<br />
AVR은 정전압을 공급하기 위해 반도체소자로 스위칭을 합니다.<br />
그러다보

문준동 2010-12-29 12:03:58
답글

답변 감사합니다. E 아파트는 아니고 M 아파트인데, 뭐 비슷한거 같습니다 ;;;<br />
24시간 재보지는 않았지만 아니지만 거의 낮에는 200 밤에는 196까지도 떨어집니다. 컴퓨터의 파워서플라이에서도 심한 잡음이 나는데 (팬소음이 아니고) 아마 이것과 관련있지 싶네요. <br />
일단 차폐 트랜스를 좀 알아보겠습니다.

이범 2010-12-29 12:59:54
답글

문준동님<br />
통상, 낮에는 전압이 떨어지고 밤에는 올라가는 것이 정상입니다.<br />
심야시간(2시-6시)에도 200V이하라면 트랜스가 있어야 합니다.<br />
이런 상황은 원래는 100/110V로 설계되었다가, 승압을 한 경우에서 많이 발생합니다.<br />
심야시간에도 200V 언저리이고, 낮에도 비슷하다면, 탭을 장착한 차폐트랜스가 답이 겠지요.<br />
<br />
전기료 조금 아끼려다, 비싼 기계 해먹습니다.<b

최만수 2010-12-29 13:11:47
답글

네이쳐나 크리스탈 차폐 쓰시면 될것 같군요.