극성재려고 하는데 누전차단기가 내려가네요...
HIFI게시판 > 상세보기 | 2010-10-28 00:07:54
추천수 0
조회수   829

제목

극성재려고 하는데 누전차단기가 내려가네요...

글쓴이

유하늘 [가입일자 : 2009-02-14]
내용
극성 테스트를 해보려고 테스터기를 들었습니다

편의성을 위해 파워케이블 단자쪽에다 리드선을 꽂았습니다

테스터기 검은리드선을 접지라인에 대고, 빨간쪽을 한쪽에 꽂으니....

바로 누전차단기가 내려갑니다... 한밤중이라 겨우겨우 다시 올렸네요.....

이거 왜이런가요? ㅠㅜ
추천스크랩소스보기 목록
허길 2010-10-28 01:16:58
답글

우선 테스터기는 AC-V 레인지이고, 정상적으로 작동되는것 맞으시죠 ?<br />
<br />
증상만 보면 이유는 모르겠지만 접지라인과 꼽으셨다는 다른 쪽이 우연히도 라이브 단자였는데,<br />
이들 둘 사이에 사이에 과도한 전류가 흘렀기 때문인데요.<br />
테스터기 자체 고장도 의심이 갑니다만, 단순히 테스터기 조작실수이신건 아니신지도 모르겠습니다.

유하늘 2010-10-28 01:28:24
답글

레인지는 분명히 제대로 잡았고... 테스터는 산지 얼마 안되는 신품입니다...<br />
제가 뭔가를 실수한 걸까요.... ㅠㅜ

허길 2010-10-28 01:38:28
답글

먼저, 그냥 집전압이나 건전지같은걸로 테스터가 잘 작동하는지 점검을 한번 해보세요.<br />
건전지 측정 먼저 추천 드립니다. 혹시라도 테스터기 이상이라면 집전원에 꼽는 순간<br />
유하늘님께서 다치실수도 있을것 같습니다.<br />
<br />
혹시, 잘 쓰시던 파워케이블일텐데 혹시라도 테스터기 탐침봉을 너무 깊게 꼽거나 하여<br />
내부에서 원치않는 쇼트가 났을수도 있지 않았을까 싶기도 합니다. 직접 콘센트에서 측정해 보세