전기 관련해서 질문이 있습니다
HIFI게시판 > 상세보기 | 2010-04-13 21:31:39
추천수 2
조회수   818

제목

전기 관련해서 질문이 있습니다

글쓴이

임영민 [가입일자 : 2008-06-20]
내용
한일 트랜스에 전화하니



정확한 변압을 하고 링코아 방식을 쓰면



완전무소음이 가능하다는데





일반적으로 변압기 소음의 원인은 무엇인가요?



정전압 220V 보다 낮은 문제 외에



그리니까 전압의 차이외에



집에 들어오는 전기에 다른 문제가 있을 수 있나요?





테스터기로 제어보면 콘센트마다 다르고 막 변하고 이상하네요





테스터기는 5만원짜리 일제거 좋은 거구요
추천스크랩소스보기 목록
이형상 2010-04-13 23:02:48
답글

1. 링 코어 방식을 쓰면 소음이 줄어든다<br />
===> 일부는 맞지만 정답은 아닙니다. 링 코어(톨로이달 코어)가 사각 코어(EI코어) 보다 대체적으로 고급이긴하나 EI 코어도 잘 만들면 소음 거의 없습니다.<br />
<br />
2. 변압기 의 소음?<br />
===> 보통 가정에서는 1~3kVA 급을 쓰는데, 산업용도 아닌 담에야 소음이 거슬릴 정도라면 한 마디로 불량품입니다. <br />
<br />
3. 콘센트 마다

이형상 2010-04-13 23:08:29
답글

전압이 어제 오늘 아침 저녁 시시각각 변한다 ====> AVR 혹은 이사가는 방법이...<br />
<br />
전압이 낮기는 하나 시시각각 변화폭이 크지는 않다 ====> 정밀한 전압조정이 가능한 좀 비싼 도란스(?)를 쓰거나 슬라이닥스를 쓴다((슬라이닥스는 비싸기도 하지만 사용상 주의를 요합니다)

임영민 2010-04-14 05:23:49
답글

답변감사합니다