저희 집 벽체 콘센트에는 접지단이 아예 없습니다. 심플하게 구멍 두 개...
그 콘센트 뜯어내고 벽속을 봐도 전기줄 달랑 두 가닥 나와 있을 뿐이고요.
그런데 그 벽체 콘센트에 연결한 6구 멀티탭 콘센트의 접지단에
검전 드라이버를 갖다대니 약하게나마 불이 들어오기에
테스터기로 찍어 보니 0.2v 정도가 나오는데 괜찮은 건가요... -_-?
수도파이프에 연결한 별도의 접지선과 멀티탭 접지단 사이에서도
역시 0.2v가 찍힙니다.
1. 벽체 콘센트에 접지단 없음.
2. 위 콘센트에 연결한 멀티탭의 접지단에서 검전 드라이버에 불 들어옴.
3. 정리하면 다음과 같습니다.
멀티탭 핫 - 멀티탭 접지단 = 0.2v
멀티탭 콜드 - 멀티탭 접지단 = 0v
멀티탭 핫 - 멀티탭 콜드 = 229v
멀티탭 핫 - 수도파이프 = 201v
멀티탭 콜드 - 수도파이프 = 3v
멀티탭 접지단 - 수도파이프 = 0.2v
* 질문 하나 추가입니다.
위 수도파이프 접지선을 멀티탭 접지단과 앰프 샤시 중 어디에 연결하는 게 좋을까요?
읽어주셔서 감사합니다. *^^*
|