전기 합선여부 확인
자유게시판 > 상세보기 | 2020-07-16 10:49:05
추천수 0
조회수   1,329

제목

전기 합선여부 확인

글쓴이

임준택 [가입일자 : 2014-09-03]
내용


벽체 콘센트가 말썽을 일으켜 콘센트를 뜯어내고
커넥트를 연결하여 케이블을 좀더 길게 뽑아 내었습니다.
이후 테스터기로 서로 합선여부를 체크했는데
위처럼 숫자가 나왔습니다.
소리는 나지 않고요.
서로 합선된 부분이 있다면 삐소리와 함께
숫자가 발생했다가 0으로 변해야 될텐데 말입니다.
차단기는 당연히 내려둔 상태입니다.
추천스크랩소스보기 목록
김진수 2020-07-16 15:25:28
답글

말씀하신 것 처럼 메인 전원을 내리고 케이블 2가닥을 테스터기 단자봉에 찍으셨는데 결과값이 사진과 같이 나왔다면 합선은 아닙니다.

조용범 2020-07-16 16:00:21
답글

차단기를 내렷는데 숫자가올라가나요? 저희는 안올라가는데요.
합선되면 바로 뻑하고 불꽃튈텐데요.ㅡ.ㅡ

김종순 2020-07-16 16:37:53
답글

모든 전자제품 플러그 제거하시고 시험해야 합니다. 저항이 존재한다는 것은 무언가 부하가 연결되어 있다는 결과로 보입니다.
그러고도 저항값이 표시되면 정상은 아닙니다.

김종순 2020-07-16 16:39:15
답글

다이오드 모드로 측정하지 마시고 저항모드로 측정하세요.

임준택 2020-07-17 09:56:38
답글

게시판에 말씀주신 내용을 참고하여 전기 전문가에게 문의해 보니 그 숫자는 저항값일거라고 하면서 걱정말고 차단기 올리고 전기를 사용해 보라고 하십니다.

만일 합선된 곳이 있다면 차단기 내려가는것 말고 달리 어떤 문제가 발생될 확율은 희박하다고 했습니다.
그래서 전원 전부 연결하고 차단기 올렸습니다.
일단 아무 이상없이 전원은 들어오고 테스터기로 찍으니 228v정도 계속 나타내고 있습니다.
말씀주신 회원분님들께 감사드립니다.