[전기] 당연하겠지만 저는 모르는 것 하나 질문드립니다. |
자유게시판 > 상세보기 |
| |
2018-06-19 19:38:36 |
|
|
|
|
제목 |
|
|
[전기] 당연하겠지만 저는 모르는 것 하나 질문드립니다. |
글쓴이 |
|
|
남두호 [가입일자 : 2006-08-21] |
내용
|
|
얼마전 가정요 콘센트 극성 맞추는 모 회원님의 글을 읽고
심기 일전해보니, 음~~ 설명 대로 되는게 정말 신기했습니다.
교류는 그냥 좌우측 구분없이 막 꽂아 쓰는 줄 알았는데
그게 전기가 들어오는 선이 있고 그렇지 않은 선이 있다는 사실을 처음 알았습니다.
제가 예전부터 궁금해 하던 것이 하나 있습니다.
건전지에는 말입니다. 1.5V 2000mA 라고 전압과 전류가 표시 되어 있지 않습니까?
충전지나 아답타를 구입하더라도 일단 전압(V)만 맞추면
이왕이면 전류(A)가 좀 넉넉 한 것을 구입하지 않습니까?
그런제 가정용 전기에는 왜 전류가 얼마인지 표시를 하지 않는 것인가요?
콘센트에보면 통상 5A라고 표시 된 것(어떤것은 무려 25A)을 보았는데
그 콘센트에서 나오는 전류가 5A라는 말인가요?
그런데 그건 아닐 것 같더군요..
철물점에서 아무거나 사다가 바꿔 달기도 하니까요?
한마디로 말해서
가정용, 저희 집에 들어오는 전기는 대략 230V인것은 알겠는데
전류는 A는 멀나일까요?
테스터기가 있기는 한데 겁이 나서 함부로 꼽아보지 못하겠습니다.
테스터기 설명서에 10A까지 측정 가능이러고 되어 있긴 한데 말입니다.
이거하고 같은 테스터기인데
10A에 놓고 팍 꼽으면 별일 없겠지요??
|
|
|
|
|
|
yhs253 |
2018-06-19 20:31:47 |
|
|
|
예를 들어 설명하겠습니다
콘센트에서 나오는 전류가 5A 가 아니고요
5A 라고 하는 것은 ,콘센트의 구조, 콘센트에 연결된 전선의 굵기,길이에 따라서 콘센트에 흘릴수 있는 전류의 크기를 말하는 겁니다
가정용 공급전원이 220볼트이고 콘센트의 전류용량이 5A 인제품에 에어콘 (2.000WATT)을 연결한다면 ,
전력 p 2000= 전압 220 * 전류
전류는 2.000/220
전류는 9A 가 흐릅니다
따라서 콘센트에 과전류가 흐르고 콘센트에 연결된 전선이 녹거나 합선되어 차단기가 내려가게 됩니다
에어콘을 연결할 콘센트는 9 A 이상의 제품을 사용해야 하며 ,에어콘 모터가 장착되었기에 실외기 모터가 처음 작동할때는
정격전류의 2배-3배이 전류가 흐릅니다
따라서 20A 이상의 전류에도 견딜수 있는 콘센트를 사용해야 안전 합니다
테스터기를 사용해서 가정용 교류 전압을 측정할때는 ,적색과,흑색 리드봉을 콘센트에 꼽으면 됩니다 ( 가정용 콘센트의 구조상 리드봉을 그냥 꼽아도 접촉이 잘안되는 수가 있습니다)
그러나 콘센트에 흐르는 전류를 측정할때는 그런식으로 꼽으면 큰일 납니다 , 테스터기에 보호 회로가 작동하여 휴즈가 끊어지겠지만 ,
전류측정은 전압측정 방식과 다릅니다 전압측정방식은 그냥꼽으면 병렬 연결되어 측정되지만 전류측정은 직렬로 연결해야 합니다 측정하고자 하는 제품의 한쪽에 테스터기를 대고 다른 테스터봉을 전원에 연결해야 합니다,,,
테스터기로 전류를 측정시 검정색 봉은 공통이고 적색은 10A 부분에 꼽으면 됩니다,
전류측정이 10A 까지 가능하더라도 순간적으로 해야 합니다 테스터 구조상 10A를 오래 흘릴수없습니다
질문 )그런제 가정용 전기에는 왜 전류가 얼마인지 표시를 하지 않는 것인가요?
아파트 현관 가정용전기 배전반 에 보면 20A 혹은 30 A 라고 써있는 누전차단기가 3-4개 붙어 있는 것이 보일겁니다
그리고 맨위에는 30A 라고 써있는 차단기가 있습니다
그러면 가정집에서 사용할수 있는, 흘릴수 있는 총 전기용량이 20 A 라는 뜻입니다
20 A * 220 볼트 = 4,400 와트 까지 흘릴수 있습니다
전열기구인 경우 냉장고 200와트, 에어콘 2,000와트, 밥솥 1,200와트 김치 냉장고 300와트 ,등등등,
총합이 4400 와트까지 사용할수 있고 그이상이 되면 과부하로 차단기가 작동합니다
에어콘은 전류가 많이 흐르기 때문에 별도의 차단기로부터 전기를 공급받고 별도의 콘센트를 사용하는게 대세 입니다.
전등인 경우에도 4400와트 이상 전기가 흐른 다면 배전반에 전등용 차단기가 내려갑니다,
독수리라 시간이 많이 걸렸습니다
|
|
|
|