[전기] 당연하겠지만 저는 모르는 것 하나 질문드립니다.
자유게시판 > 상세보기 | 2018-06-19 19:38:36
추천수 1
조회수   7,165

제목

[전기] 당연하겠지만 저는 모르는 것 하나 질문드립니다.

글쓴이

남두호 [가입일자 : 2006-08-21]
내용
얼마전 가정요 콘센트 극성 맞추는 모 회원님의 글을 읽고

심기 일전해보니, 음~~ 설명 대로 되는게 정말 신기했습니다.

교류는 그냥 좌우측 구분없이 막 꽂아 쓰는 줄 알았는데

그게 전기가 들어오는 선이 있고 그렇지 않은 선이 있다는 사실을 처음 알았습니다. 


제가 예전부터 궁금해 하던 것이 하나 있습니다.

건전지에는 말입니다. 1.5V 2000mA 라고 전압과 전류가 표시 되어 있지 않습니까?

충전지나 아답타를 구입하더라도 일단 전압(V)만 맞추면

이왕이면 전류(A)가 좀 넉넉 한 것을 구입하지 않습니까?

그런제 가정용 전기에는 왜 전류가 얼마인지 표시를 하지 않는 것인가요?

콘센트에보면 통상 5A라고 표시 된 것(어떤것은 무려 25A)을 보았는데

그 콘센트에서 나오는 전류가 5A라는 말인가요?

그런데 그건 아닐 것 같더군요..

철물점에서 아무거나 사다가 바꿔 달기도 하니까요?


한마디로 말해서

가정용, 저희 집에 들어오는 전기는 대략 230V인것은 알겠는데

전류는 A는 멀나일까요?

테스터기가 있기는 한데 겁이 나서 함부로 꼽아보지 못하겠습니다.

테스터기 설명서에 10A까지 측정 가능이러고 되어 있긴 한데 말입니다.






이거하고 같은 테스터기인데

10A에 놓고 팍 꼽으면 별일 없겠지요??
추천스크랩소스보기 목록
yhs253 2018-06-19 20:31:47
답글

예를 들어 설명하겠습니다

콘센트에서 나오는 전류가 5A 가 아니고요
5A 라고 하는 것은 ,콘센트의 구조, 콘센트에 연결된 전선의 굵기,길이에 따라서 콘센트에 흘릴수 있는 전류의 크기를 말하는 겁니다

가정용 공급전원이 220볼트이고 콘센트의 전류용량이 5A 인제품에 에어콘 (2.000WATT)을 연결한다면 ,
전력 p 2000= 전압 220 * 전류
전류는 2.000/220
전류는 9A 가 흐릅니다
따라서 콘센트에 과전류가 흐르고 콘센트에 연결된 전선이 녹거나 합선되어 차단기가 내려가게 됩니다
에어콘을 연결할 콘센트는 9 A 이상의 제품을 사용해야 하며 ,에어콘 모터가 장착되었기에 실외기 모터가 처음 작동할때는
정격전류의 2배-3배이 전류가 흐릅니다
따라서 20A 이상의 전류에도 견딜수 있는 콘센트를 사용해야 안전 합니다

테스터기를 사용해서 가정용 교류 전압을 측정할때는 ,적색과,흑색 리드봉을 콘센트에 꼽으면 됩니다 ( 가정용 콘센트의 구조상 리드봉을 그냥 꼽아도 접촉이 잘안되는 수가 있습니다)
그러나 콘센트에 흐르는 전류를 측정할때는 그런식으로 꼽으면 큰일 납니다 , 테스터기에 보호 회로가 작동하여 휴즈가 끊어지겠지만 ,
전류측정은 전압측정 방식과 다릅니다 전압측정방식은 그냥꼽으면 병렬 연결되어 측정되지만 전류측정은 직렬로 연결해야 합니다 측정하고자 하는 제품의 한쪽에 테스터기를 대고 다른 테스터봉을 전원에 연결해야 합니다,,,
테스터기로 전류를 측정시 검정색 봉은 공통이고 적색은 10A 부분에 꼽으면 됩니다,
전류측정이 10A 까지 가능하더라도 순간적으로 해야 합니다 테스터 구조상 10A를 오래 흘릴수없습니다

질문 )그런제 가정용 전기에는 왜 전류가 얼마인지 표시를 하지 않는 것인가요?

아파트 현관 가정용전기 배전반 에 보면 20A 혹은 30 A 라고 써있는 누전차단기가 3-4개 붙어 있는 것이 보일겁니다
그리고 맨위에는 30A 라고 써있는 차단기가 있습니다
그러면 가정집에서 사용할수 있는, 흘릴수 있는 총 전기용량이 20 A 라는 뜻입니다
20 A * 220 볼트 = 4,400 와트 까지 흘릴수 있습니다
전열기구인 경우 냉장고 200와트, 에어콘 2,000와트, 밥솥 1,200와트 김치 냉장고 300와트 ,등등등,
총합이 4400 와트까지 사용할수 있고 그이상이 되면 과부하로 차단기가 작동합니다
에어콘은 전류가 많이 흐르기 때문에 별도의 차단기로부터 전기를 공급받고 별도의 콘센트를 사용하는게 대세 입니다.

전등인 경우에도 4400와트 이상 전기가 흐른 다면 배전반에 전등용 차단기가 내려갑니다,
독수리라 시간이 많이 걸렸습니다


남두호 2018-06-19 21:03:20

    자세한 설명 감사합니다.

그런데 제가 아는게 없다보니 반정도 이해가 됩니다..

제 집의 배전판(두꺼집)을 보니 30A가 제일 좌측에 있고,

그아래로 20A 네 개 군요.

그럼 저희 집은 30A의 전류가 들어온다는 뜻일텐데

이게 한전에서 저희 집으로 보내 주는 것이 30A인지,

아니면 실재로는 더 많이 보내 주는데 차단기에 의해 30A 이하까지만 쓸 수 있다는 것인지

그것을 알 수가 없습니다.


그리고 전류 측정 설명은 이해가 반도 안 됩니다. ㅜ.ㅜ

여튼 콘센트에 바로 안 꼽길 잘 했다는 생각입니다.

[전류측정은 직렬로 연결해야 합니다 측정하고자 하는 제품의 한쪽에 테스터기를 대고 다른 테스터봉을 전원에 연결해야 합니다,,,]

이게 무슨 말씀인지 도무지 이해가 가지 않는 중입니다..

이재홍 2018-06-19 20:46:18
답글

보통 가정에서 한전하고 계약 전력은 3kW입니다. 그래서 계속 사용할 수 있는 전류는 230V로 전력이 공급된다면 전류는
3000W/230V 입니다. 그 이상을 사용하려면 한전과 계약을 해야합니다. 당연히 요금체계도 좀 다릅니다.

남두호 2018-06-19 21:10:28

    감사합니다.

그런데 3Kw라면 전열기구 등을 동시에 사용했을 때

3000W가 넘으면 안된다는 것인지요?

그련데 실생활에선 순간적으로 3000W 넘을 때가 있는 것도 같은데 말입니다.

위에 임호삼님은 4400W를 말씀하시고..


저의 무식한 계산법으로는 30A 곱하기 222V 하면 6600W 나오지 말입니다.

물론 작은 차단기 하나가 20A이니까 실재로는 4400이 맞겠지요.

yhs253 2018-06-19 21:38:09
답글

질문) 이게 한전에서 저희 집으로 보내 주는 것이 30A인지,
아니면 실재로는 더 많이 보내 주는데 차단기에 의해 30A 이하까지만 쓸 수 있다는 것인지

수도관을 생각 하시면 됩니다
어느집에나 수고관의 굵기는 같습니다 (볼트) 그런데 어떤사람은 수도 꼭지를 약하게 틀어놓아 (전류가 적게 흐름) 수도요금이 작게나오고 어떤사람은 수도꼭지를 크게틀어 놓아 수도 요금이 많이 나오고 (전류가 많이 흐름)
어떤 가전제품을 사용하는냐에 따라 전류가 적게흐르고 많이 흐르고 차이가 납니다

전못대에 각 가정에 공급되는 전압은 똑같이 220볼트 입니다
그러나 각가정에 흐르는 전류는 다 다릅니다
차단기가 4개인경우
한개는 전열 또한개도 전열용 한개는 전등용, 한개는 에어콘 용 일겁니다
20 A 짜리 4개인데 4개 차단기 에 흐르는 전류의 총량이 30 A 되거나 20A 짜리 차단기가 불량이거나 했을때 30 A 차단기가 최후로 내려 가는 겁니다
따라서 20A * 220볼트는 4400와트인데 이것은 한시간에 사용하는 전력량을 말하는 것입니다
한시간에 4400를 사용하는 일반 가정집은 없을것 입니다,(이재용집 제외)
에어콘 틀고 집에있는 가전제품을 총 동원 해도 4400와트는 안될것 입니다
4400은 일반적 수치이고 실제적으로 한시간에 3,000 와트 이상을 사용한다면 한전에 열락해서신청하고 점검을 받아야 합니다
신축건물이면 가능하지만 오래된 건물은 내부 전기 배선을 사용하지 못할 수도 있습니다

한전에서 보내주는 것은 누구나 똑같이 220볼트이고 ,내가 사용할수 있는 한시간 동안의 전기의 양은 내가 쓰는 만큼 0.1부터 1A 10 A 30 A 까지 쓸수 있는 것입니다

yhs253 2018-06-19 21:50:53
답글

질문)그런데 3Kw라면 전열기구 등을 동시에 사용했을 때
3000W가 넘으면 안된다는 것인지요?

계산상으로 4400 와트(4.4KW) 말씀드린것이고요 , (이재흥님 말씀대로 가정집은 3키로 가 맞습니다)
한시간에 전기사용량이 3KW 이상이면 계약전력을 3K에서 5K 로 바꾸어야 합니다
그런데 실생활에서 잠깐 잠깐 3키로를 넘는것은 괜찮습니다만
3키로짜리 전열 기구를 한시간 이상 계속 사용하는 것은 위험 합니다 그런경우도 드물고요
3.000와트를 한시간동안 무리 없이 흘릴수 있는 조건이 되냐를 따져 봐야 합니다 차단기 용량만 높인다고 되는 것도 아니고, 옥내배선을 전부 살펴 봐야 합니다,

yhs253 2018-06-19 22:00:34
답글

차단기 용량 20A 30A 설정할때에도 여유치를 두고 설정합니다
전기기기나 전동기기가 작동할때 특히 에어콘의 콤프레샤 모터 같이 순각적인 피크전류가 2배 3배 이상 흐를때 그때마다 차단기가 내려가면 안되니까 실제로 가정집에서 흘릴수 있는 전류양은 차단기 20A 30A보다 적은 것입니다,,

남두호 2018-06-20 00:39:25
답글

감사합니다.
이제 거의 다 이해가 되었습니다.

과전류가 흘렀다는 말이 정확히 이해가 됩니다.

전압은 220 고정이라고 보면 되니까

문제가 되는 것은 전류의 양이군요.

그러니까

한전 전신주에서 보내 주는 전류의 양은

생각보다 많다는(높다는) 개념이군요.

배선의 두께나 차단기의 허용량, 사용하는 기기의 용량에 따라 제한된다 이 말씀 맞지요?

장철주 2018-06-20 03:17:38
답글

전기콘센트하고 수도꼭지하고 개념이 비슷해요. 꼭지를 적당히 열어서 흐르게해야 물이 나오듯, 전기도 가전제품을 작동시킬때만 해당 컨센트에서 전류가 흘려요. 세게 작동시키면 더흐르고요. 그 콘센트의 전류능력은 연결된 차단기용량 이하로만 쓸 수있죠. 그 이상 쓰면 벽속의 전기회선 보호를 위해 차단기가 작동하고요. 오디오 등등의 전류값 측정은 테스터기로하기 불편합니다. 하다가 까딱하면 감전위험이 있어요. 접촉실수하시면 측정기기 펑터집니다.

남두호 2018-06-20 18:51:15

    답변 감사합니다.

평소 A전류에 대해 궁금했는데 조심해야 할 것으로 생각되는 군요.

배터리는 A가 표시 되는데 가정용 전기에는 딱히 표시가 되질 않아 궁금했었더랍니다.

이제 이해가 장 되었습니다..

사용하는 기기가 A를 당겨쓴다는 것이 주요 포인트인 것 같네요.(저한테는)

그게 W(소비 전력)로 환산되는 것이고 말입니다.

그냥 처음 부터 이 기기는 몇 암퍼어까지다라고

통일해서 사용하고, 통용 되었더라면 덜 헷갈리지 않았을까 생각도 듭니다.

그러고 보니 중학교 과학시간인가 기술 시간에선가 배운 기억이 나기도 합니다만

그게 그건줄 모르고 살았던 셈입니다.

이래서 공부는 잘 하고 볼일인것 같습니다.

장철주 2018-06-20 03:20:06
답글

전기콘센트하고 수도꼭지하고 개념이 비슷해요. 꼭지를 적당히 열어서 흐르게해야 물이 나오듯, 전기도 가전제품을 작동시킬때만 해당 컨센트에서 전류가 흘려요. 세게 작동시키면 더흐르고요. 그 콘센트의 전류능력은 연결된 차단기용량 이하로만 쓸 수있죠. 그 이상 쓰면 벽속의 전기회선 보호를 위해 차단기가 작동하고요. 오디오 등등의 전류값 측정은 테스터기로하기 불편합니다. 하다가 까딱하면 감전위험이 있어요. 접촉실수하시면 측정기기 펑터집니다.

yhs253 2018-06-20 15:05:58
답글

질문) 한전 전신주에서 보내 주는 전류의 양은
생각보다 많다는(높다는) 개념이군요.

답) 이해를 하셨다니 기분이 좋습니다

동네 전봇대에는 22.900 볼트를 220볼트 (가정집) 혹은 380볼트(공장) 로 다운하는 변압기가 달려 있습니다
동네 가구수에 맞게 용량에 맞는 변압기 설치를 고려 합니다
그러나 여름에 전력 수요가 갑자기 폭증하면 이변압기에 과부하가 걸려 휴즈가 나가거나 폭발하는 수가 있습니다

아파트 단지에도 별도로 변압기가 설치되어 있습니다
이변압기도 아파트 가구수와 용량에 맞게 설치되어 있고 , 노후되거나 전기사용량이 폭증하면 다운 되는 현상이 발생합니다
그래서 전기는 항상 정격용량을 지켜야 하는 것입니다,

위의 테스터기기는 전기회로기판 의 소형 전류 (수mA수십mA)를 측정하고 자동차에 흐르는 누설전류,암전류 수십mA를 측정할때 사용해야 합니다

가정의 전기기기,에어콘, 등 큰 전류를 측정하면 안됩니다 (1~ 10A) 테스터기가 견딜수 없습니다
일반적인 전기기기 ,가정집 배전반에 흐르는 1-10A 의 전류를 측정하려면 "후꾸메다" 라고 하는 전문가용 전류테스터기가 따로 있고 그것을 사용합니다 이테스터기기는 빨래집게 모양의 형태로 지나가는 전선에 집개를 벌려 전선을 통과하게 하면 측정이 되는 편리한 기기 입니다

이순철 2018-06-20 18:15:19

    호삼님 고맙습니다.
가정용 전기에대해 자세한 설명해주시니 많은도움되였습니다.

남두호 2018-06-20 17:03:02
답글

자세한 설명 감사합니다.

김남철 2022-06-11 19:40:06
답글

늘 궁금하였는데 질문하신 남두호님께 고맙고 알기쉽고 자세하니 설명해주신 yhs253님께 감사드립니다!!
답변을 올려주신 다른분께도 감사드립니다 많은 도움이 되었습니다!! yhs253님께 다시 한번 감사드립니다^^