모델명이 IGA5 이렇게 나가는 모델인데 5~6 년전에 구입했으니 요즘은 해결 됐을수도 있습니다.
버그는 뭐냐하면.
파라메터 H61 잠자기 모드로 들어갈때 걸리는 시간이 가령 5 초인데 인버터 시동시 잠자기 모드로 들어가는 주파수 H62 의 주파수를 H61 시간안에 H62 로 설정된 주파수를 초과해서 넘어가지 못하면 꺼졌다 켜졌다를 반복하는 버그 입니다.
PID 제어에서 H62 와 H61 파라메터는 시동후 피드백 압력이 레퍼런스 압력에 도달한 후에 H62 나 H61 파라메터가 적용되어야 하는데 피드백 압력이 레퍼런스 압력에 도달하지도 못한 상태에서 H62 H61 파라메터가 적용이 되서 오작동하는 버그네요.
결국 그래서 H61 파라메터를 5 초에서 8 초로 늘려서 사용하는 꼼수를 부리고 있습니다.
요즘 나오는 인버터에는 이 문제가 해결된 펌웨어가 올라가겠지만 과거의 인버터는 펌웨어 업데이트할 방법이 없다보니 나름 불편하네요.
|