이걸 불가능 하다고 생각하시는 판매 업자나 기타 분들이 있더군요.
결론적으로 가능합니다.
3 상 인버터를 단상에서 사용하기 위해서는 결상 체크 기능을 끄면 가능합니다.
3 상 인버터는 3 상 전원에서 3 상이 제대로 들어오나 항상 감시하고 있습니다.
이 기능을 대부분의 인버터에서는 끄는 것이 가능합니다.
이 기능을 끄면 인버터는 인버터 자신이 3 상 전원에 연결되어 있는지 단상전원에 연결되어 있는지 모른체 그냥 작동합니다.
단 이렇게 사용하면 정류소자 파손의 위험이 있기 때문에 출력 모터 정격의 2~3 배 용량의 인버터를 사용하라고 권고하고 있지요.
또하나~~
3 상 인버터에 단상 모터를 연결해서 사용하면 안된다???
결론적으로 아주 만족스럽지는 않지만 가능합니다.뭐가 만족 스럽지 않냐하면 스타팅이 그리 원활하지 않다는 부분이네요.
이 부분만 만족된다면 단상 모터도 충분히 인버터 제어가 가능합니다.
단 이렇게 잘 사용하지 않는 이유는 3 상 모터에 굳이 단상 모터를 연결할 이유가 없기 때문이지요.삼상 모터를 연결하면 콘덴서도 없기 때문에 더 수월하고 원활하게 돌아가지요.
pid 제어로 펌프를 제어하는데 레퍼런스 압력을 1.6 bar 로 설정을 해도 멈추고 나면 대부분 1.7 bar 에서 멈추더군요.
lg 인버터 매뉴얼을 찾아보니~~~
pid 제어중 적분 제어 시간에 문제 때문에 그렇더군요.
빠른 변화를 적당히 느리게 해서 발진하는 것을 막는 적분 기능인데 출력 시간이 1 초로 되어 있어서 오차의 보정에 문제를 읽으켰다는 얘기지요.
해서 기본값 1 초를 0.2 초로 줄이니까 정확하게 1.6 bar 에서 펌프가 정지하네요.
펌프제어 전용 인버터는 자동으로 튜닝되지만 산업용 인버터는 모든것이 수동 설정이지요.
하지만 세세하고 상세한 설정이 가능한것이 장점이라고 하겠습니다.
|