3 상 인버터를 단상에 연결해서 단상 모터 제어?
자유게시판 > 상세보기 | 2017-06-18 14:02:11
추천수 15
조회수   13,550

제목

3 상 인버터를 단상에 연결해서 단상 모터 제어?

글쓴이

진영철 [가입일자 : ]
내용
이걸 불가능 하다고 생각하시는 판매 업자나 기타 분들이 있더군요.





결론적으로 가능합니다.





3 상 인버터를 단상에서 사용하기 위해서는 결상 체크 기능을 끄면 가능합니다.





3 상 인버터는 3 상 전원에서 3 상이 제대로 들어오나 항상 감시하고 있습니다.







이 기능을 대부분의 인버터에서는 끄는 것이 가능합니다.





이 기능을 끄면 인버터는 인버터 자신이 3 상 전원에 연결되어 있는지 단상전원에 연결되어 있는지 모른체 그냥 작동합니다.





단 이렇게 사용하면 정류소자 파손의 위험이 있기 때문에 출력 모터 정격의 2~3 배 용량의 인버터를 사용하라고 권고하고 있지요.







또하나~~





3 상 인버터에 단상 모터를 연결해서 사용하면 안된다???





결론적으로 아주 만족스럽지는 않지만 가능합니다.뭐가 만족 스럽지 않냐하면 스타팅이 그리 원활하지 않다는 부분이네요.





이 부분만 만족된다면 단상 모터도 충분히 인버터 제어가 가능합니다.





단 이렇게 잘 사용하지 않는 이유는 3 상 모터에 굳이 단상 모터를 연결할 이유가 없기 때문이지요.삼상 모터를 연결하면 콘덴서도 없기 때문에 더 수월하고 원활하게 돌아가지요.











pid 제어로 펌프를 제어하는데 레퍼런스 압력을 1.6 bar 로 설정을 해도 멈추고 나면 대부분 1.7 bar 에서 멈추더군요.





lg 인버터 매뉴얼을 찾아보니~~~





pid 제어중 적분 제어 시간에 문제 때문에 그렇더군요.







빠른 변화를 적당히 느리게 해서 발진하는 것을 막는 적분 기능인데 출력 시간이 1 초로 되어 있어서 오차의 보정에 문제를 읽으켰다는 얘기지요.





해서 기본값 1 초를 0.2 초로 줄이니까 정확하게 1.6 bar 에서 펌프가 정지하네요.









펌프제어 전용 인버터는 자동으로 튜닝되지만 산업용 인버터는 모든것이 수동 설정이지요.





하지만 세세하고 상세한 설정이 가능한것이 장점이라고 하겠습니다.
추천스크랩소스보기 목록
장철주 2017-06-18 14:44:56
답글

펌프 인버터에 관심이 있으시군요.
판매업자들이 잘모르는 부분이긴한데 되긴 되죠.
허나 적으신 내용처럼 아주 위험한 사용법입니다.
언제 인버터가 뻥 터지거나 모터가 타버릴지 모릅니다.
이런식으로 운전하는것은 전혀 쓸모가 없는거죠.
사고방지차원에서 사족을 달아보았습니다.

daesun2@gmail.com 2017-06-18 15:10:53

    그렇군요.

가정용 펌프중 삼상 펌프가 거의 없어서 사용하는 방법이지요

장철주 2017-06-18 14:47:44
답글

덧붙여서 단상모터는 원활한 인버터제어가 잘안됩니다.
늘상 인버터로 높은속도로 운전할때만 가능하죠.
저속으로 오래 운전하면 모터 고장납니다.

daesun2@gmail.com 2017-06-18 15:13:48

    뭐 사족으로 3 상 인버터로 단상펌프 제어한지 6 년 정도 됐네요.

인버터가 터지거나 모터가 망가지거나 한적이아직은 없습니다

김해강 2017-06-18 23:10:07
답글

무엇이든 혹시 모를 사고에 대비하는거지 매일 사고가 나서 제품에 적용하고있는거는 아니지요.

daesun2@gmail.com 2017-06-19 02:15:21

    혹시 모를 사고를 대비한다면 ...


"무서워서 자동차 안타고 걸어 다닌다" 라는 얘기와 비슷한 얘기라고 봅니다.



어떤 조건에서 망가지고 터지는지 정확히 알고 사용하면 된다고 봅니다.