내부를 열어봐야겠지만 쓰셔도 될겁니다 전기난로는 벽에 직결하거나 하나만 쓰셔야 되요
지금에 보이는 멀티 탭은 전기난로 쓰는데 부적합합니다 굉장히 많은 전류를 흘려주어야하는데 부실하기 짝이없군요 스위치가 두개나 달려있고 좀 불편하더라도 전기 난로 스위치를 직접 켰다가 꺼야하며 대다수 코드들이 암페어 용량이 작은것이 많아서 화제 위험성도 있습니다 암턴 좋은 코드 암페어용량을 초과 하는것이라면 몰라도 스위치 여러개 달린 콘셋트는 난로 사용용으로는 부적합합니다 스위치 접접에서 문제가 발생할 소지가 큽니다
녹차라떼 한잔 덜 자시고 튼튼하고 안전한넘 한개 구입하시는것이^^
우선 조언해 주신 두 분께 고맙습니다~! 멀티탭 용량을 보니 15A 250V~ 이렇게 되어 있네요. 이 멀티탭 한 군데(고장 표시한 곳)만 전기난로를 연결하고 켰더니 위와 같은 증상이 나타난 것입니다. 전기난로는 소비전력이 최대 400w 짜리였고요. 아무튼 전기난로는 스위치가 달린 멀티탭에 사용하면 안 되겠군요...^^
난로가 400W자리라면 쓰는데 전혀 지장 없습니다.오히려 용량은 남아도네요..... 그런데 처음거가 지지직 거렸다면 뭔가 문제가 있어서 그런걸테고. 그 문제가 해결되지않은 상태에서 꺼놓고쓴다는것도 좀 불안하네요...더군다나 연기가 났었다면 어딘가 쇼트가 있을수도 있는데 그냥 쓰시는건 불안해보입니다.
이상이 있네요 400w에 스위치가 나갈 일이 없습니다 쓰지 않으시는 게 좋습니다
생김새를 봐야겠지만 전기를 사용하는 난로가 400w 밖에 안 먹을수가 있나요? 코일을 사용하는거면 선풍기형이 800w 이상 원통형이 2,000~4,000w 먹을텐데요 400w면 드라이기보다 작은건데 멀티탭 블량이죠
사용해도 문제 없습니다 지지짇 거린 곳은 온 오프용 스위치부분에 있는 램프나 접점부분의 불량으로 단선이 된 겁니다 콘센트 내부는 판으로 된 신주를 병렬로 끼워놓고 개폐식 스위치를 통해 전원을 중간 돼지코로 전류를 흘려주게 된 구조입니다 한곳이 불량이어도 나머지 부분은 사용할 수 있습니다 가장 큰 문제는 콘센트가 아닌 전원코드입니다 코드를 잘라보면 고무코팅만 굵지 내부 심선은 의외로 가는 선들을 사용해 눈가림을 하기 때문에 과부하가 걸리면 심선이 녹습니다. 가장 좋은 것은 전열기구는 구녕 한개짜리 그것도 브레이커가 달린 걸로 쓰는 것이 좋습니다
댓글 주신 횐님들 고맙습니다~~! 전기난로는 최신형 저희회사 제품(신일산업), ㅎㅎ 최대 400w짜리 소형입니다. 아무래도 멀티탭을 스위치 없는 것으로 바꿔야겠습니다. 눈이 왔습니다. 오늘도 안전한 하루 보내시기 바랍니다~!
용량때문일수 있습니다, 사용하시면 안됩니다. 저도 에어콘 사용하다 전원 떨어지는.... 콘센트에 전원 보호회로가 있었던 경우입니다.