현재 배전함에는 40W가 메인이고 20W 짜리가 4개 달려 있습니다.
---> 40w 가 아니고 40 A (암페아) 입니다.
차단기 의 정격 차단용량입니다.
에어콘의 소비전력을 2.5kw (2500 w 와트) 라 했을때 ,
전류는 2500/220 = 11A 가 흐릅니다.
분전반 차단기 용량이 20 A 이므로 괜찮습니다.
그러나 에어콘의 실외기는 모타이므로 모타는 처음에 기동할때 순간적으로 2배 이상의 전류가 흐릅니다.
그래서 때에 따라서는 20 A 차단기 용량이 모자랄수도 있으나,
최대치를 말씀드린것이니 보통 가정용은 20A에서 사용가능합니다.
에어콘 전용콘센트에 문어발식으로 이것 저것 연결해서 사용하면 차단기가 내려 갈수도 있고,
차단기 용량을 30A로 교체한다면
차단기는 내려가지 않는 반면 에어콘에 과전류가 흐르면 ,전선의 용량부족으로 전선의 누전이나,화재로 이어질수도 있습니다.
차단기 용량을 증가 할때에는 배관안에 전선도 굵은 전선으로 바꿔야 하는것이 원칙입니다만,
편법으로 차단기용량만 증가 하는 경우는 바람직하지 않습니다.
근래에 지어진 집들은 에어콘 전용 콘센트가 따로 있으나 ,
예전에 지어진 집들은 에어콘 콘센트도 따로 없고 ,전선의 굵기도 가늘어서 각별히 주의 해야 합니다..
전기는 알면 알수록 어렵고,무서운 존재 입니다.
에어콘 전용콘센트에 에어콘만 사용하는것이 정답입니다.
|