시작페이지로 시작페이지로
즐겨찾기추가 즐겨찾기추가
로그인 회원가입 | 아이디찾기 | 비밀번호찾기 | 장바구니 모바일모드
홈으로 와싸다닷컴 일반 상세보기

트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
전원 콘센트 문의
자유게시판 > 상세보기 | 2016-05-11 02:05:27
추천수 18
조회수   1,328

제목

전원 콘센트 문의

글쓴이

이용준 [가입일자 : 2000-08-22]
내용

와싸다에 간만에 글 써보네요. ^^



집을 인테리어 공사하고 있는 중인데, 궁금해서 여쭤 봅니다.



거실 콘센트가 TV 벽 쪽에 있는데, 바닥에서 한 50cm는 올라와서 떡하니 달려 있습니다.

기왕 공사하는 김에 비용을 주고 콘센트를 좌측 구석으로 이동시켜 달라고 요청했습니다.



근데, 콘센트 이동 작업(전문 용어로 까대기...-벽을 깐다고 해서...)이 참 하기 싫어하는 작업이라고 하네요.

먼지 날리고 팔 아프고....



암튼 그래서 작업자가 꼼수를 부린 것이.....

딱 벽 뒤 반대편에 붙어 있는 안방의 콘센트를 드릴로 뚫어서 연결해 버린 겁니다.



결국 오늘 오전에 안방과 거실이 같은 전원선에서 나온 콘센트가 된 거죠.



그리고, 오늘 오후에 도배 공사가 있어서 원래 있던 콘센트 자리는 아예 덮어 버렸네요.



여기서 궁금한 게 있습니다.



전원선 하나에 아래 가전제품을 다 써도 되는지요?



- 안방 에어콘 벽걸이

- 안방 TV (20 인치 LCD)

- 거실 오디오 (프리 + 파워 + CDP)

- 거실 TV (42 인치 LCD)

- 거실 셋탑 박스

- 거실 무선 공유기

- 거실 포고플러그



현재 배전함에는 40W가 메인이고 20W 짜리가 4개 달려 있습니다.



시공업자는 정~ 찜찜하면 20W를 30W 짜리로 바꾸면 되지 않느냐는데.....



차단기 내려가는 건 둘째 치고 집에 불날까 걱정입니다.



정말 이렇게 써도 되는건지요?

추천스크랩소스보기 목록
daesun2@gmail.com 2016-05-11 03:45:39
답글

다른건 문제 없는데...에어콘 동시 사용은 좀 무리같네요.

김형곤 2016-05-11 13:14:05
답글

안방에어콘이 1800와트 거실 42인치가 200와트 먹는다고 생각하면 ^ ^;; 원래 에어콘은 단독 콘센트에 달랑 한개만 연결해서 씁니다.

yhs253@naver.com 2016-05-11 19:02:58
답글


현재 배전함에는 40W가 메인이고 20W 짜리가 4개 달려 있습니다.
---> 40w 가 아니고 40 A (암페아) 입니다.
차단기 의 정격 차단용량입니다.
에어콘의 소비전력을 2.5kw (2500 w 와트) 라 했을때 ,
전류는 2500/220 = 11A 가 흐릅니다.
분전반 차단기 용량이 20 A 이므로 괜찮습니다.
그러나 에어콘의 실외기는 모타이므로 모타는 처음에 기동할때 순간적으로 2배 이상의 전류가 흐릅니다.
그래서 때에 따라서는 20 A 차단기 용량이 모자랄수도 있으나,
최대치를 말씀드린것이니 보통 가정용은 20A에서 사용가능합니다.

에어콘 전용콘센트에 문어발식으로 이것 저것 연결해서 사용하면 차단기가 내려 갈수도 있고,
차단기 용량을 30A로 교체한다면
차단기는 내려가지 않는 반면 에어콘에 과전류가 흐르면 ,전선의 용량부족으로 전선의 누전이나,화재로 이어질수도 있습니다.

차단기 용량을 증가 할때에는 배관안에 전선도 굵은 전선으로 바꿔야 하는것이 원칙입니다만,
편법으로 차단기용량만 증가 하는 경우는 바람직하지 않습니다.

근래에 지어진 집들은 에어콘 전용 콘센트가 따로 있으나 ,
예전에 지어진 집들은 에어콘 콘센트도 따로 없고 ,전선의 굵기도 가늘어서 각별히 주의 해야 합니다..

전기는 알면 알수록 어렵고,무서운 존재 입니다.

에어콘 전용콘센트에 에어콘만 사용하는것이 정답입니다.

  • 광고문의 결제관련문의