시작페이지로 시작페이지로
즐겨찾기추가 즐겨찾기추가
로그인 회원가입 | 아이디찾기 | 비밀번호찾기 | 장바구니 모바일모드
홈으로 와싸다닷컴 일반 상세보기

트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
[질문]전기관련
자유게시판 > 상세보기 | 2014-12-10 15:22:30
추천수 12
조회수   1,026

제목

[질문]전기관련

글쓴이

박종열 [가입일자 : 2001-10-28]
내용
전기관련 질문입니다.

유명한 병원인데.... 제가 간단한 기계를 설치해 줬는데....

이 기계는 나름 CPU가 들어있는 기계입니다.

그런데, 희안하게 이 기계가 저희 사무실에서는 전혀 에러를 일으키지 않는데,

병원에만 설치하면 에러를 일으킵니다.

병원의 전기를 조사해 보니,

210V정도 나오는데, 그라운드와 콘센트를 측정하면 한쪽은 120.64V, 다른쪽은 120.83V이렇게 나오네요. 라인과 뉴트럴이 구분이 안되는것 같은데....

이게 단상 맞나요? 이것도 3상인가요?  다른 방도 측정을 해 봤더니... 병원전체 전기가 이렇게 들어오네요.

보통 단상은 그라운드랑 라인이 ~210V정도 나오고 그라운드랑 뉴트럴이 ~0볼트 나오는거 아닌가 해서요.

근데, 희안한게 저녁 6시 이후에 다른 부서들이랑 사무실 사람들이 컴 끄고 퇴근하면 에러가 전혀 발생하지 않습니다. 어디서 노이즈가 들어 오는 것 같은데, 원래 전기가 위와 같으면 노이즈나 전압강하 같은게 잘 일어나나요?

원래 오디오사이트에는 전기전문가들이 많은데.... 조언좀 바랍니다.

만약 노이즈가 들어 오는 거라면, 이런 전기노이즈도 데이타케이블처럼 라이트로 된 필터를 달면 효과가 있나요? 간단히 문제를 해결할 수 있는 방법이 없는가 해서요.
추천스크랩소스보기 목록
석경욱 2014-12-10 16:18:36
답글

병원 주변압기가 Y-결선이 아니라 델타-결선으로 되어있나 봅니다.
기계내 전원부의 설계나 배선에 실수가 있었으면 이 결선방식이 원인일 수 있습니다.
접지선과 뉴트럴을 혼동했다면 전원부로 충분한 전압이 들어가지 않을 수 있습니다.
밤에는 전압이 살짝 올라가면서 아슬아슬하게 동작가능 전압으로 되었을지도 모르지요.

노이즈가 원인일 수도 있습니다.

두 가지 모두의 경우, 복권형 1 대 1 트랜스 2000와트(예를 들면) 짜리가 해결할 수 있습니다.
2차측의 한 쪽 터미널(뉴트럴에 해당하는)을 접지시켜야 합니다.
이제는 뉴트럴과 그라운드간에 0V, 라인과 그라운드간에 210V정도가 나올 겁니다.
트랜스의 누설인덕턴스가 노이즈를 막아주기도 할 것입니다.

이경희 2014-12-10 19:18:05
답글

병원 전기설비가 오래되었나 보네요
예전방식인데 단상3선식으로 배선되어 있군요 아님 지하철의 역T방식
(선)--120V--- (중성선)--120V-- (선) 이런 구조이구요
병원이라 수입된 120V 장비와 국내의 240V를 동시에 이용하기 위해서 설치합니다
240V를 사용한다면 접지선이 연결되지 않았으니 오동작의 원인이 될수도 있습니다
접지에 신경써보십시요

박종열 2014-12-10 19:36:46

    접지선이 연결되어 있지 않았다는 말은 접지단자가 실제로는 접지가 아니라는 말씀인가요? 그럼 접지를 어디다 물려야 할 지 난감한 상황이네요. 위의 석경욱님 조언대로 복권형 1대1트랜스를 알아 봤는데.... 그 곳에서 또 다른 조언을 얻었는데... 운영상사의 전원 노이즈필터를 구입해서 단자함 나오는 부분에 달아 보라고 하는데.... 저는 필터를 구입해서 콘센트에 달아서 써 보려고 합니다.
만약 접지를 한다면 어떤 식으로 접지를 해야 할까요?

이경희 2014-12-10 20:08:51
답글

가운데 중성성은 주상변압기에서 접지가 되어 있습니다
설비를 어떻게 연결했느냐가 문제입니다. 중성선까지 뽑아서 3선을 연결하였는지 아니면 2선만 연결하였는지를요
또 설치기계의 파워서플라이도 어떻게 접지부분이 설계되었는지 등 등 알아야 조언이 가능합니다

황인수 2014-12-11 09:04:41
답글

산업용 장비의 노이즈 대책으로는 석경욱님이 말씀하신
차폐트랜스나 전기자재상이 알려주신 노이즈 필터를 많이 사용합니다.
두가지를 병행하기도 하구요. 요즘은 노이즈 필터만 다는 추세입니다.
노이즈 필터에도 접지를 연결하는 단자가 있습니다. 1차 전원 접지에 연결하십시요.

대기업(자동차 공장,LCD공장등)들은 1종 접지와 3종 접지를 제공합니다.
1종 접지는 모터등의 접지로 사용하여 감전 사고를 예방하고 3종 접지는
각종 콘트롤러의 시그널 접지(노이즈 대책용)로 사용합니다.

  • 광고문의 결제관련문의