보일러 설치 클레임 걸어서 1등급으로 교체했어요
자유게시판 > 상세보기 | 2014-11-26 20:16:02
추천수 33
조회수   1,772

제목

보일러 설치 클레임 걸어서 1등급으로 교체했어요

글쓴이

이재호 [가입일자 : ]
내용
신축건물인데

4등급 보일러를 써줘서, 클레임을 걸었는데

1등급으로 교체해줬네요



근데 예상대로 작업 상태가 완전 꽝입니다.

안전과는 거리가 멀어서 제가 손을 더 봤는데

추가로 또 손을 봐야 됩니다.


배기연통이 기존에 제품과 맞질 않아서

원래 수직이 되어야 하나,

겨우겨우 비스듬하게 끼워맞추고, 


비스듬하게 맞추는 바람에 연통과 보일러 배기구사이에 생긴 틈은

일반 실리콘으로 매꿔주고 갔습니다.






 <   1등급(효율 92%)으로 교체전의 4등급(효율 82%) 제품  >


그리고 전기 시공도,  보일러 분배기와 물나오는데 옆에

콘센트를 위치를 잘못 잡는 바람에

허공에다가 콘센트를 위치시키고 선만 꼽아놓은체로

아무런 방수나 고정이 안된상태로 그냥 쓰라고 합니다.

원래 다 그렇게 쓰고, 아무 이상없답니다.






그리고 또 설치의 문제점은,

수평을 대충 잡아서 보일러가 약간 기울어져 있고...


또 보일러 양쪽의 벽면과 균일한 간격으로 중앙에 설치하고

배기관은 연장관을 이용하여 빼면 보일러 수리에 좀더 용이하지만


그냥 연장관 안쓰고 빼려고 보일러를 너무 한쪽에 바짝 붙여놨네요..













< 새로 교체한 1등급 보일러 , 다만 연통배관이 수직이 아님 , 고온의 가스가 나오는 틈이 생겼는데...

  일반 실리콘으로 대충 메꿔서 붙인 모습 >







하여간에 1등급 제품으로 교체만 해준것도 다행이다 하고


나머지 콘센트는  선을 연장하여  전선관을 통하여 

콘센트가 방수가 되도록 케이스에 수납하여 보일러와 비슷한

높이에 재설치할 예정이고..



보일러는 앙카 연장을 하고

아랫부분은 각목을 대어 벽면에서 4-5cm 정도 띄워서

수직이 아니라 약간 기울어져서 설치된 연통을

수직에 가깝게 세워줄 예정입니다.




근데 재미있는건,  같은 회사 제품이라도

배기관의 두께가 아주 약간씩 틀리게 나와서

서로 호환이 안되도록 해놨네요...


 4등급 보일러가 나온 사진에서는 보일러의 윗부분 관에 주름이 하나 있는데 비하여

새로설치한 1등급 제품의 연통은,  주름이 없고 일자관입니다.


그래서 구부러지지 않아서  수직이 안이루어졌네요






 < 씽크대 아래에 숨어있는 중간벨브 >



아참 그리고 가스렌지에 가스 배관도

벽면에 배관이 붙어있어야 중간벨브를 사람 키높이에서

조작을 하는데...


아예 싱크대 내부쪽에 배관을 만들어 놔서

중간벨브 조작을 하려면 싱크대를 열고  앉아서

벽쪽으로 손을 뻗어야만 되게 해놨네요



이거 참 웃음만 나옵니다~~


그래서 중간벨브는, 전기식 차단 벨브를 사가지고

개조를 해서 가스렌지 옆부분에 스위치와 디스플레이를

이동배치해서


전자식으로 조작이 가능하게 만들 생각입니다.







추천스크랩소스보기 목록
서병곤 2014-11-26 20:32:34
답글

공사하는 업자들 보면은 감시 안하고,잘 좀 해주세요 하고 다른일 보고오면 지맘데로 해놓고 돈이나 빨리 받아가고 문제 생기면 내몰라라 함.공사시에는 꼭 감시하여 지적질해도 잘 될똥 말똥 해여...내일 처럼 좀 해줄사람은 없나요?

nuni1004@hanmail.net 2014-11-26 21:27:10

    심지어 하수관 배관 자재가 실링 부분이 깨진게 있는데, 그대로 시공하고 그 윗층 수도꼭지만 고장내버리고 도망간 업자가 있어서,

천정 석고보드 뜯어서 배관 부분 수리하고 , 물이 새가지고 벽지 천정이랑 한쪽벽 다시했습니다.

또 하수구가 막히는걸 알고서도, 그냥 수전에 관을 연결하지 않고 방치하기도 하고요...

나중에 수전 연결후 물바다가 된 후에야 하수구를 뚫어 고쳤죠..

또 현관 인터폰을 지붕 아래에 설치해야 하는데, 인터폰 배선을 집밖에 전면에 설치를 해놔서
비를 맞으면서 인터폰 숫자를 눌러야 합니다. T.T 항의를 했더니 괜찮다고 그러면 어떠냐고 하네요..

자기들도 뻔히 다 알면서, 고치는데 돈드니까 안해주는거죠..

또 화장실 창문이 도로변에 있어서, 다 들여다 보이는데도 거기좀 막아달라니 괜찮다고
누가 보냐고 저를 오히려 이상한 사람 취급해서 몇번 이야기를 하다가..

그냥 제가 직접 엠보싱 렉산 2밀리짜리 구매해서 나무로 틀을 짜서 창문과 20cm정도 띄어서
가림막을 설치해줬습니다.

하여간에 좀 많이 이상하죠 집짓다보면..

황준승 2014-11-26 20:37:44
답글

참 갑갑하겠습니다
이재호님이 아니었다면 그 건물은 엉망으로 지어지겠죠

nuni1004@hanmail.net 2014-11-26 21:29:12

    근데 저희집은 좀 양호한 편이라네요 , 집지으신 다른분들 이야기를 들어보면 정말 암걸리는게 농담이 아닐정도죠..

구행복 2014-11-26 23:15:18
답글

건축의 기본중의 기본은 수평과 수직
그게 시작이자 마지막인데 한국 건축물보면 하나같이 제대로 된 건물이 없어요.

일본가보면 모든 건물이 아름다울 정도로 칼처럼 정확하게 그리고 깔끔하잖아요.
이유는 모르겠지만 한국의 모든 사람들 화가 잔뜩 난 상태에서 일을 하는 것 같아요.

얼마 전 뉴스들었더니 몇 년내에 한국이 일본을 추월한다고 하던데 글쎄요 100년 흘러도 불가능할 것 같습니다.
모든 것들이 기본을 지키지 않는데 더 이상 무엇을 바랄 수 있을 지...

nuni1004@hanmail.net 2014-11-27 19:17:22

    집의 바닦도 전혀 수평이 안되어서, 이사짐 센터 사람들이 모든 가구에 다리 받침을 몇개씩 대어놨습니다.

돌침대도 설치가 안되어서 몇시간 다시 수정하여 겨우...벽도 수직이 아니라 벽지가 안붙고 허공에 뜬데가 많이 있네요..

daesun2@gmail.com 2014-11-27 04:26:53
답글

너무 신경 쓰면 속병 걸려요...

우리집 지어봐서 그 심정은 이해가 됩니다.

nuni1004@hanmail.net 2014-11-27 19:16:24

    그러게요..

황찬 2014-11-27 07:24:20
답글

연통은 일자로 나가면 물이 타고 들어올수 있어 밖으로
살짝 기울입니다 사진상 그리고
설마 연통에 일반 실리콘으로 마무리 했을까요? 난연 실리콘 이겠지요

nuni1004@hanmail.net 2014-11-27 19:14:25

    그건 당연한데, 수직이 안되는 부분은 당연히 수직으로 설치되게 되어있는 보일러 윗부분에 끼우는 연통을 말합니다.

그 부분이 수직이 안되면, 연통자체가 끼워지질 않아서 연기가 샙니다.
(연기가 세는걸 막으려고 실리콘으로 땜빵해놨죠..)

그리고 난연실리콘이 아닌것은 확실합니다. 제가 실리콘 한두해 쏴본것도 아니고...

아마도 업자들이 연통에 손을 대보니 별로 뜨겁지 않으니(콘뎅싱 보일러의 특성),

일반실리콘으로 해도된다고 해서 시공했다는 추측이 됩니다.