시작페이지로 시작페이지로
즐겨찾기추가 즐겨찾기추가
로그인 회원가입 | 아이디찾기 | 비밀번호찾기 | 장바구니 모바일모드
홈으로 와싸다닷컴 일반 상세보기

트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
공동현관 자동문 최초 설치시 전원 켜는 방법?
자유게시판 > 상세보기 | 2014-11-02 19:37:31
추천수 25
조회수   2,001

제목

공동현관 자동문 최초 설치시 전원 켜는 방법?

글쓴이

이재호 [가입일자 : ]
내용



신축 원룸인데요

위와같은 컨트롤러가 설치되어있고

현관 키패드는 전원도 들어가 있고, 위 컨트롤러도 전원이 들어가 있는듯 한데...


제 생각에는 위 사진에 빨간 두선을 서로 이어붙이면 전원이 들어올것 같은

예감은 드는데  조언을 부탁드립니다~~

추천스크랩소스보기 목록
yhs253@naver.com 2014-11-02 20:33:48
답글

http://blog.daum.net/054-771-9053/9
밑에서 두번째사진 세번째 사진보면 적색선 2가닥이 보이는데. 쇼트상태인지 단선상태인지는 모르겠네요..
전화해보세요..

태양자동문 홈피에 콘트롤러 설명서 입니다.

http://www.sunautodoor.com/bbs/view.php?id=data&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=25
pdf file 1 을 다운받아서 보세요..조정하는 방법이 있네요..

nuni1004@hanmail.net 2014-11-02 20:52:15

    감사합니다~~이렇게 다 찾아서 올려주시고~~

전화해봐야겠네요~

이수영 2014-11-04 07:45:05
답글

와싸다 공식 순돌아빠 두분이서 서로 도와주시는게 보기 좋습니다 =3=3=3

nuni1004@hanmail.net 2014-11-04 20:51:59
답글

저 전선이 켜는건 아니고, 검정색의 베터리박스 저 안쪽에 손이 가장 안닿는곳에 스위치가 숨겨져 있더군요...

그걸 켜니까 동작하더라구요.. 아마 저 전선은 스위치를 켜놓은 상태에서, 문열림 상태로 만들기 위한 키를 장착하는 곳인듯 합니다.

  • 광고문의 결제관련문의