시작페이지로 시작페이지로
즐겨찾기추가 즐겨찾기추가
로그인 회원가입 | 아이디찾기 | 비밀번호찾기 | 장바구니 모바일모드
홈으로 와싸다닷컴 일반 상세보기

트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
[문의]전기분야 변압기 9와트..
자유게시판 > 상세보기 | 2014-09-20 09:30:41
추천수 15
조회수   705

제목

[문의]전기분야 변압기 9와트..

글쓴이

박영문 [가입일자 : 2000-06-19]
내용
전기를 잘 몰라서요.
아래 사진하고 관계 없습니다.
전기요금 측정기에서 9와트 사용 측정됩니다. (실제 기기에서는 최대30와트 표기)
이 경우 아래 처럼 10와트 변압기 사용해도 문제 없을까요?
기기에 30와트라고 되어 있으나 실제는 9와트로 측정됩니다.  
지금 변압기 100와트 대형으로 연결되어 있는데 소형으로 교체 가능할까요
감사합니다.





추천스크랩소스보기 목록
김윤성 2014-09-20 09:34:56
답글

지금 당장은 잘 될지 모르나 안됩니다.
100W 짜리 그냥 쓰시는게 좋겠읍니다.

박병주 2014-09-20 09:37:07
답글

무부하시 대기전력9W
최대 소비전력 30W
그러므로 앙댐돠
ㅠ ㅠ

허길 2014-09-20 10:12:24
답글

측정하셨다는 9W가 제대로 작동중에 측정되었다고 보기 어려울것 같아요.
박병주님 말씀처럼 그냥 대기전력 아닐까 싶기도 한데,

현재 측정했다는 9W도 변압기 경유한채로 하신거 아니신지요.
100W 짜리 강압트랜스라면 아답타보다 좀 더 큰 크기일듯 한데,
100W인 경우 변압과정에서 자체 손실되는 소비전력이 대략 4W 쯤 될껍니다.
그러니까 실제 소비전력은 5W 라는 소리인데, 기기가 어떤 종류인지는 잘 모르겠지만
30W짜리가 그렇게 적게 측정되지는 않을것 같아요. 당장 측정은 안되지만
사용중에 30W에 이르는 때가 있지 않을까 생각합니다.

  • 광고문의 결제관련문의