죄송합니다.



이동증이라 짧게 질문 하나드릴게요!



220V 기계가 3.4KW의 전기를 먹는다면



몇 암페어입니까?



공식을 갈차주시면 더 고맙겠습니다.



그리고 그정도라면



전기 선 두께는 어느 정도이어야 하는지요?



사용 중에 차단기 떨어지고



입력선, 연결선에서 열도 펄펄 납니다.



입력선 자체도 약한듯합니다.



입럭선 두개인데 하나당 3.4KW 입니다.



그럴 연결선 (6.8KW) 두께는 어는정도 이어야하는가요?



감사합니다.



추천스크랩소스보기 목록
김보연 2014-04-03 16:02:59
답글

I=W÷V. . .

김보연 2014-04-03 16:04:05
답글

무지많이먹네요...^^

mac0228@gmail.com 2014-04-03 16:09:56
답글

전기세 겁나게 나오는 원통형 전기난로 큰놈이 3키로하던데 가정용 기기는 아닌거 같은데요. 뭐래요??? ^^

김선관 2014-04-03 16:17:43
답글

I = P(전력) / (전압*역률)<br />
입니다.<br />
대략 역률 0.8 정도 넣으면 20암페어 정도 나오네요.<br />
참고만 하세요.<br />
전선 두께는 여유가 많을 수록 좋습니다.

김선관 2014-04-03 16:19:36
답글

중요한 것은 차단기 용량입니다.<br />
일정 암페어 이상이 흐르는데 차단이 안되면 케이블 다 타버리니까요.

조형주 2014-04-03 16:23:45
답글

3.4kw = 3400w 단상 전기용량(w) = 전압(v)X전류(A) 3400w / 220v = 15.45 A<br />
요즘에는 HFIV 전선(저독성내열전선) 사용하고 2.5SQ 전선 사용하면 됩니다

조형주 2014-04-03 16:36:14
답글

전선에서 열이 발생하면 전선용량이 부족한 것 입니다. 그대로 두면 차단기가 동작 안될 경우 화재발생 위험이 있으니 바로 전선을 교체해야 합니다. 전선온도는 보통 60도 이하로 관리

남두호 2014-04-03 16:58:45
답글

감사합니다.<br />
<br />
전선 온도가 60도 까지는 괜찮은건가요?<br />
<br />
그럼 입력선은 견딜만 하군요!<br />
<br />
일반 멀티탭이 노릇노릇 해졌습니다.<br />

이수영 2014-04-03 17:10:54
답글

3kw 이상은 멀티탭에 꼽으시면 위험합니다<br />
<br />
더구나 시중에서 판매하는 중국산 제품은 불나기 딱 좋구요.<br />
<br />
두꺼운 전선 구입해서 멀티탭 만들어서 쓰세요~