I=W÷V. . .
무지많이먹네요...^^
전기세 겁나게 나오는 원통형 전기난로 큰놈이 3키로하던데 가정용 기기는 아닌거 같은데요. 뭐래요??? ^^
I = P(전력) / (전압*역률)<br /> 입니다.<br /> 대략 역률 0.8 정도 넣으면 20암페어 정도 나오네요.<br /> 참고만 하세요.<br /> 전선 두께는 여유가 많을 수록 좋습니다.
중요한 것은 차단기 용량입니다.<br /> 일정 암페어 이상이 흐르는데 차단이 안되면 케이블 다 타버리니까요.
3.4kw = 3400w 단상 전기용량(w) = 전압(v)X전류(A) 3400w / 220v = 15.45 A<br /> 요즘에는 HFIV 전선(저독성내열전선) 사용하고 2.5SQ 전선 사용하면 됩니다
전선에서 열이 발생하면 전선용량이 부족한 것 입니다. 그대로 두면 차단기가 동작 안될 경우 화재발생 위험이 있으니 바로 전선을 교체해야 합니다. 전선온도는 보통 60도 이하로 관리
감사합니다.<br /> <br /> 전선 온도가 60도 까지는 괜찮은건가요?<br /> <br /> 그럼 입력선은 견딜만 하군요!<br /> <br /> 일반 멀티탭이 노릇노릇 해졌습니다.<br />
3kw 이상은 멀티탭에 꼽으시면 위험합니다<br /> <br /> 더구나 시중에서 판매하는 중국산 제품은 불나기 딱 좋구요.<br /> <br /> 두꺼운 전선 구입해서 멀티탭 만들어서 쓰세요~