http://m.k.daum.net/qna/mobile/view.html?category_id=QNP003&qid=4L1yT&q=20kw++%EC%A0%84%EC%84%A0&srchid=NKS4L1yT<br /> 100A 16 스퀘어 정도 아닐까요?
정격전류는<br /> 50000/(√3x380x0.8)≒95A 나옵니다. 하지만 기동전류가 문제인데<br /> 기동방식에 따라 차이가 많이납니다. <br /> <br /> 그냥 LS산전 MCC 표준UNIT 표로 산정하면 무난할 겁니다.<br /> 380V 55kW 기준으로 보면,<br /> 차단기는 ABS-203 125A, 전선은 60SQ이상으로 잡으시면 됩니다. 각종 계전기 부착하시고요.<br /> LS산전 홈페이지 가서 회원가입
전선은 35 sq 면 됩니다.
전길훈님 16스퀘어와<br /> 병권님 60스퀘어는 차이가 너무 많네요<br /> 저도 넉넉한게 좋다고 생각합니다