전기쪽엔 다소 무지하여 회원님들께 문의드립니다.

일일이 전기 코드를 뽑기 귀찮아서 전선 중간에 철물점에서 파는 똑딱이 스위치를 달았습니다.

똑딱이 스위치엔 6A 250 V 라고 찍혀 있구요, 연결된 제품은 230V 최대 2000W 짜리 전기제품입니다.



1. 두가닥 전선중 한가닥만 잘라서 스위치를 연결해도 대기전력을 막을 수 있나요?

2. 스위치 접점부근 플라스틱이 녹아서 굳어버리는건 스위치 용량이 작아서 그런건가요?

3. 세탁기 전원선이 짧아서 전선 중간을 잘라 여분의 전선으로 연결했더니 전선에서 발열이 심하게 나는 이유는 무엇인가요?



전기에 무지하기도 하고 무섭기도 하고...이번에 공부좀 해야겠습니다.

W, V, A.????
추천스크랩소스보기 목록
daesun2@gmail.com 2013-09-10 08:35:01
답글

1.예 그렇습니다<br />
<br />
2.용량 문제도 있고 욘량을 초과해도 그렇습니다<br />
<br />
3.전선을 연결할때 얄은 전선으로 하신것 아민가요?

황준승 2013-09-10 09:00:27
답글

2. 스위치 속에 있는 램프로 인해 플라스틱이 뜨거워진건 아닐까요?<br />
3. 연결할때 단단히 체결 하지 못하면 저항이 커져서<br />
열이 날수 있습니다<br />
일단 꼬아서 연결한 다음 납땜을 하는게 좋죠

yhs253@naver.com 2013-09-10 17:50:11
답글

연결된제품 230 volt 2.000 watt 그러면 전류 l (암페어) 는 2.000/ 230 = 8.7 암페아 흐릅니다..<br />
그런데 스위치는 6 A 이므로 당연히 용량이 모자라서 과열됩니다...<br />
<br />
똑닥이 스위치 (밤알만한 동그란스위치는 팬던트스위치..손바닥 반정도크기의스위치는 텀블러스위치)는 형광등정도 켰다 껏다 할수 밖에 안되는 용량입니다..전열기구.나 모타제품에 사용해서는 안됩니다.. (

yhs253@naver.com 2013-09-10 18:07:07
답글

비행기 계기판에 수많은 ,,흔히 말하는 똑닥이스위치 (토글스위치 Toggle Switch) 는 크기는작지만 작지만 큰전류를 흘릴수 있는이유는 토글스위치 하나로는 안되고 토글스위치로 큰전류를 흘릴수 있는 릴레이나. 마그네틱스위치에 작동시켜 유압이나.공압부품 전력소자를 이용해서 작동될겁니다.<br />
<br />
<br />
<br />

yhs253@naver.com 2013-09-10 18:07:38
답글

두꺼비집에 있는 소형 차단기 20 A 짜리 하나 사서달면 됩니다...3-4000원정도 <br />
차단기 위부분에 전원연결하고 밑부분에 사용할제품 연결하면 됩니다....

이욱동 2013-09-10 23:53:56
답글

호삼님 고맙습니다.<br />
작은 두꺼비집 두개로 해결했습니다.