시작페이지로 시작페이지로
즐겨찾기추가 즐겨찾기추가
로그인 회원가입 | 아이디찾기 | 비밀번호찾기 | 장바구니 모바일모드
홈으로 와싸다닷컴 일반 상세보기

트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
전원주파수60Hz의 정확도는 어느정도?
자유게시판 > 상세보기 | 2013-04-15 09:33:56
추천수 7
조회수   1,962

제목

전원주파수60Hz의 정확도는 어느정도?

글쓴이

김도형 [가입일자 : 2001-06-06]
내용
전기타이머를 하나 살려고 합니다.

그런데 이놈이 전원주파수 60Hz로 동작하다보니

누적정확도가 전원주파수에 관계됩니다.

한전 전원주파수 정확도는 얼마정도 될까요?

약간씩 느렸다 빨랐다는 하는데 누적오차가 얼마나 될지 궁금합니다.
추천스크랩소스보기 목록
서일원 2013-04-15 10:09:52
답글

보통 건물의 부하사용에 따라 전압변동율이 심하면 주파수도 변동이 아주 조금 발생하지만..<br />
중요장비가 있으면 전단에 ups를 연결시켜 허용주파수오차도 없애기도 합니다.

류준철 2013-04-15 10:17:14
답글

제가 알기론 +/-5hz로 알고 있습니다.

유귀한 2013-04-15 10:21:36
답글

한전에서 보내주는 주파수의 품질은 상당히 높습니다<br />
평상시 0.05 hz 오차범위에서 공급되어집니다.<br />
현재 주파수는 60.03hz 이네요...<br />
<br />
한여름과 한겨울 부하가 많을때를 제외하면 주파수 변동은 거의 없습니다

이종남 2013-04-15 10:22:37
답글

정확합니다...

유귀한 2013-04-15 10:22:57
답글

준철님 잘못알고 계시네요<br />
저정도 떨어지면 발전소 정지됩니다<br />
<br />

daesun2@gmail.com 2013-04-15 10:24:03
답글

전자식을 구매하세요.<br />
<br />
헌데 전자식도 오차가 상당 하다는 것이 함정.<br />
<br />
온도에 따른 수정 발진자의 주파수가 변해서리.

주세봉 2013-04-15 10:31:01
답글

주파수는 발전기 터빈 돌아가는 속도와...즉 일분에 60바뀌 돈다는건데 맞는건가요?인문계이다 보니 몰라서 문의드려봅니다~

daesun2@gmail.com 2013-04-15 10:32:11
답글

발전기 터빈 돌아가는 속도와는 별 관련 없어요.<br />
<br />
어차피 전자석으로 주파수 제어 하니까요.<br />
<br />
발전기가 자석을 사용하는 방식이 아니고 전자식을 사용하는데 전자석에 주는 주파수를 제어하는 방식이죠.

남경진 2013-04-15 11:15:01
답글

측정해보면 1Hz정도의 오차를보이던데요<br />
왔다리 갔다리해요 실시간으로 눈으로 보입니다.

유귀한 2013-04-15 11:21:09
답글

진영철님 발전기 터빈 속도는 주파수와 가장 관계가 깊습니다<br />
엄밀히 말해서 발전기 회전수 이지요<br />
전기는 부하 증감에 따라 출력증감으로 전력량을 조절하는데<br />
발전기의 최대출력에서 부하 증가로 더 많은 전기생산이 어려워 질때 <br />
발전기 회전수가 감소하면서 주파수가 낮아지게 되는것이고 <br />
반대로 부하가 감소시 출력감발을 해야하는데 그렇지 못할경우 발전기 회전수가 증가하면서 주파수도 증가<br

박종열 2013-04-15 11:28:04
답글

제가 사는 곳의 가정용 전기 주파수는 아주 정확합니다. 예전에 몇번 측정 해 본 결과 거의 60Hz에서 벗어나는 경우가 없더군요. 다른 곳도 벗어나 봐야 +/-1Hz 이내로 다 들어 갈겁니다.

류준철 2013-04-15 12:16:00
답글

아~~~ 제가 울나라 한전을 띄엄띄엄 봤네요....<br />
미안합니다 엔지니어 여러분~~

이경희 2013-04-15 14:32:17
답글

± 0.5Hz 입니다

daesun2@gmail.com 2013-04-15 17:08:41
답글

유귀환님 말씀이 맞기도 한것 같은데 그건 동기 발전기 얘기 아닌가요?

문재현 2013-04-15 18:39:30
답글

요즘에는 전자시계 x-tal 보다 a/c 주파수를 그대로 쓰는것이 많습니다

kim9523@khnp.co.kr 2013-04-15 21:39:29
답글

지식경제부 고시 제2012-296호 "전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준"에 따르면 제2장 전기품질 제4조(계통주파수 조정 및 유지범위)전기사업자는 전력거래소의 급전지시에 따라 발전력 조정 등의 방법으로 계통주파수를 평상시 60±0.2Hz의 범위 이내로 유지하여야 한다. 다만, 비상상황의 경우 62Hz~57.5Hz 범위 내에서 유지할 수 있다.<br />
전력거래소도 경영평가를 받으므로 실제 운영되는 주파수 유지범위 목표는 60±0.1Hz

  • 광고문의 결제관련문의