안녕하세요.

장위동 회원 안진엽입니다.



전기 순간온수기를 설치해주려 하는데 구입하신 분이 싱크대에서 쓰실건데

샤워용으로 구입하셨네요.. 그러다보니 6000w짜리.. 헐..



워낙 용량이 크다보니 아무래도 차단기를 별도로 하나 달아줘야 할 것 같은데.

온수기를 연결해야 할 콘센트 라인을 보니 일반 30A 짜리가 달려 있네요.

근데 그 차단기에 콘센트가 두곳이 연결되어 있고, 한쪽 콘센트에는 컴이 연결되어

항샹 켜져 있어야 하니 왠지 용량이 모자랄 것 같은데..



사무실에서 쓰는 용도라 온수기를 뭐 틀어야 고작 2~3분 정도긴 하나 그래도 안전하게 하려면

별도로 달아줘야 하는거 맞죠? 그럼 6000W짜리 전기제품을 사용하려면 몇 A짜릴 달아줘야 할까요..?

이런거 계산하는 공식이 있었던거 같은데.. ㅠㅠ



잘 아시는 분 답변좀 부탁드릴께요.



추천스크랩소스보기 목록
이기환 2013-01-30 15:10:46
답글

짝퉁전기쟁이의 생각으로는 차단기는 뒤에 문제고 인입선의 굵기를 먼저 점검하셔야 할 듯...<br />
<br />
통상 2mm짜리 단선이면 저 같으면 못 쓸거 같아요?

안진엽 2013-01-30 15:13:50
답글

아.. 선은 용접기 용 두꺼운걸로다가 구해놨습니다. 아버지가 공장을 하셔서요.. ^^;;

박지훈 2013-01-30 15:20:12
답글

가정용 차단기 용량이 20~30A인데 온수기 한대가 30A 거의 다 먹네요.<br />
사용이 불가하지 않을까요?<br />
아니면 차단기 용량을 50A로 올리고 차단기에서 전용 케이블로 직결해야 할 겁니다.

이이권 2013-01-30 15:22:03
답글

사무실이니깐 메인 차단기 부터 암페어 확인하셔야 할것으로 보입니다. 메인보다 작은 차단기를 쓰셔야 할것으로 보입니다.

박종열 2013-01-30 15:25:34
답글

과학시간에 배운게.... W=AVT니까... W=30x220=6600W라 딱 되는거 아닌가요? 근데.... 여유가 없어서 전용으로 쓰셔야 할 것 같은데....

안진엽 2013-01-30 15:35:42
답글

메인으로 들어온 큰거는 50짜리 입니다.<br />
근데 그 벽으로 배선된 차단기는 30인데 콘센트가 두개로 나뉘어 있더라구요.<br />
본문에 적었듯, 그 중 하나의 콘센트에는 컴이 항상 물려 있을꺼고..<br />
다른 한곳에 설치하려는데, 아무래도 콘센트에는 무리겠죠..? <br />
<br />
걍 단독으로 가야 하는게 맞는건가요..? 그럴려면 배선이 넘 길어지는데..ㅠㅠ<br />
아니면 그 벽으로 난 차단기를 50짜리(4

이기환 2013-01-30 15:36:37
답글

차단기는 30A 짜리 쓰셔도 별 문제는 없을것 같습니다.

홍현근 2013-01-30 15:46:12
답글

차단기는 누전차단기 40A가 적합하고 전선은 5.5mm2(스퀘어) 이상이여야 합니다.

안진엽 2013-01-30 15:54:58
답글

차단기를 40으로 쓰면 배전함에서 교체만 해도 될까요? <br />
내부 벽을 타고 가는 전선이 일반 상가등에 흔히 쓰이는 동선입니다. <br />
댓글들을 보니 콘센트를 타고 오는 전선이 좀 딸릴것 같다는 생각도 들고요.<br />
<br />
가능한 단독으로 배선을 해야 하는건 가능한 좀 피하고 싶습니다. <br />
따로 하려면.. 지금 인테리어 다 해놔서 외부로 노출해야 해서요..ㅠㅠ

이기환 2013-01-30 16:51:18
답글

일단 50A 차단기 인입선의 굵기부터 확인해보세요<br />
<br />
여기만 굵기가 가능하다면 컴퓨터와 온수기 사용이 가능하겠지요

김세현 2013-01-30 17:04:23
답글

온수기교환이 정답인것 같습니다

서일원 2013-01-30 17:32:55
답글

배선부터 따로 메인에서 <br />
빼와야 되는 소모전력이네요.. <br />
차단기는 40a 짜리가 있으면 그걸로 하시고..<br />
없으면 30a 도어쩌면 가능할거 같네요.<br />
배선은 최소 6스퀘어짜리 있으면 그걸로 하셔야 할듯.<br />

김선관 2013-01-30 17:45:18
답글

전선 굵기가 가장 중요합니다.

유영록 2013-01-30 18:42:32
답글

차단기에서 출발해서 온수기까지 전선을 교체공사 하는게 생각보다 어려운 일이에요,<br />
그냥 노출로 하면 쉽겠지만 보기에 흉하고 관리에도 어려움이 있겠네요.<br />
온수기를 작은걸로 바꾸는게 정답입니다.

yhs253@naver.com 2013-01-30 20:46:12
답글

우선계산을 해보면 <br />
6.000/220 = 27 A ( 온수기정격전류)<br />
27x 1.25 = 33.75A (차단기의 돌입전류를 감안하여 1.25~ 1.5 여유를 줍니다) <br />
27X 1.5 = 40.5A(차단기정격전류)<br />
차단기는 33.75~ 40.5A 를 써야하므로 40A 사용해야 합니다..<br />
<br />
전선)<br />
2.5스퀘어 (허용전류 26A)<br />
4스퀘어 (허용전

임영빈 2013-01-30 23:16:05
답글

차단기 40a이상,전선6sq이상 쓰셔야 합니다. 져스트하게 부하쓰시면 안됩니다. 콘센트에 꽂아서 쓰시려면 2kw이하 온수기로 바꿔서 사옹하셔야 합니다.

허길 2013-01-30 23:59:14
답글

사무실 계약전력부터 먼저 확인해보세요. <br />
<br />
계약전력이 일반용 5kW 짜리이면 먼저 한전에 6kW로 증설하셔야 하고, <br />
배선공사 새로 하셔야 하는데, 반드시 자격증 가지신 분이 작업하셔야 합니다. <br />
작업 가능여부 문제가 아니라 자격증 없으면 건들이시면 안됩니다. <br />
<br />
온수기 용량 작은것으로 교체하시기를 권해 드립니다만, 만일 사용하시려거든 <br />
배선공사 만큼은 지인