접점 스위치를 사용할 수 있는 전원장치
자유게시판 > 상세보기 | 2013-01-07 20:51:30
추천수 3
조회수   1,336

제목

접점 스위치를 사용할 수 있는 전원장치

글쓴이

최영찬 [가입일자 : 2001-10-30]
내용
제가 아래에 집에서 팬코일 유니트를 사용하려고 글을 썼었는데

준비중에 해결되지 않는 것이 있어 다시 한번 문의 드립니다.

보일러가 돌아갈 때 팬코일 유니트를 온시키려니 조금은 귀찮은거 같습니다.

처음에는 괜찮은데 2시간에 30분 이런식으로 돌아가는데 그때마다

기다렸다가 온, 오프를 하는 것도 쉬운 일은 아니구요.

그래서 검색을 하던중 유량 스위치란게 있더라구요.

물이 흐르면 온이 되고 물이 안흐르면 오프가 되는 a접점 스위치인데

이걸 이용하여 전원이 들어갔다 안 들어갔다 하고 싶은데

아무리 검색을 해봐도 알 수가 없네요.

접점 스위치에 연동되는 전원장치가 있을거 같은데, 도움좀 부탁드립니다.

추천스크랩소스보기 목록
김태훈 2013-01-07 21:39:36
답글

자세한 계획은 모르겠으나 <br />
보통 저희 홈오토매이션에 사용되는 기술을 쓰시면 될거 같습니다.<br />
보일러 콘센트의 사용 전류량에 따라 릴레이 접점으로<br />
사용하시고자 하는 기기를 제어하는 것이죠.<br />
팬코일쪽 정보가 없어서 더 자세한 설명은 어렵겠네요.<br />
생각있으시면 사용기기와 배선도 정보도 드리구요.

최영찬 2013-01-07 22:35:43
답글

태훈님 답변 감사드립니다.<br />
제가 하려는게 복잡한게 아니라 단순히 물이 흐르면 전원이 들어가서 팬코일 팬이 돌아가고<br />
물이 흐르지 않으면 팬코일 전원이 차단되어서 팬코일 팬이 돌아가지 않게 만드는 것입니다.

장철주 2013-01-08 05:05:39
답글

영찬님 그게 플로우스위치라고하는데 http://www.hyoshin.co.kr 사이트에서 보시면 있습니다만<br />
배관을 일부 뜯어야 설치가 되고 이 스위치에서 나온 접점을 다시 팬코일의 기동접점에 연결해야합니다.<br />
팬코일에 기동접점이 없다면 팬코일의 전원부입력측에 릴레이를 달아서 이 릴레이가 플로우스위치와 연동되게<br />
회로를 꾸미셔야하는데 간단할지 모르겟네요.

장철주 2013-01-08 05:09:02
답글

더 간단한 방법을 강구해보시는게 나을듯합니다. 배관 뜯는게 쉽지않죠. 공구도 많이 들구요.

이영갑 2013-01-08 07:43:46
답글

강태훈님의 추천방법이 일견 더 간단할 듯 합니다. 전류의 흐름을 감지한 릴레이 구동이라니, 괜찮은 방법이네요.

김윤래 2013-01-08 11:13:52
답글

온도 센서를 쓰면 간단 합니다.<br />
센서를 배관에 묶어놓고 온도조절기로 온도를 맞춰 놓으면 자동으로 온.오프 됩니다,<br />
배관을 풀을 필요도 없고 가격도 싸고요.<br />
전화 주시면 자세히 알려 드릴께요 <br />
010-8703-5479

문재현 2013-01-08 11:14:16
답글

방법은 다양할것 같은데요<br />
가령 보일러 타이머도 있을것이고<br />
모터구동 시켜주는 신호도 있을것이고<br />
열감지 쎈서도 있을것이고.....

최영찬 2013-01-08 13:35:27
답글

답변 주신분들 감사드립니다. 김윤래님과 통화하여 모든 문제를 해결하였네요.<br />
와싸다는 역시 만물 박사입니다.<br />
김윤래님 다시한번 감사드립니다.

nuni1004@hanmail.net 2013-01-08 15:14:36
답글

온도센서가 가장 단순하고 좋겠네요...좋은거 배웠습니다.