으흑...보일러 물보충 경고등이 자꾸 들어옵니다. ㅠㅠ
자유게시판 > 상세보기 | 2012-04-04 14:44:27
추천수 17
조회수   4,999

제목

으흑...보일러 물보충 경고등이 자꾸 들어옵니다. ㅠㅠ

글쓴이

박지성 [가입일자 : 2002-05-26]
내용
입주한지 1년반 정도 되었고 입주하면서 보일러는 새것으로 갈았습니다 (대X셀틱/상향식) 아파트는 7년된 아파트구요. 지난기간동안 수동으로 물보충 두번정도해준것같은데 최근 한달사이 물보충 경고가 세번째 들어오네요.물보충을 해줘도 몇일만에 게이지가 0 에 가깝게 떨어집니다. 그러고 몇일지나면 경고등이 들어오고....일단 보일러밑 / 보일러배관 / 분배기등의 누수는 눈에 안보이고 바닥배관의 누수가 있을까싶어 방방마다 둘러보았지만 습기찬곳은 안보입니다. 아래층에서 누수관련 연락도 없구요. ( 누수는 아닌것 같긴한데...) 지난주 A/S 기사가 다녀가면서 보일러물탱크(?)쪽 이물질을 제거하고 갔다고 어머님께서 말씀하시네요. 이상있으면 연락하라면서. 대체 원인이 뭘까요?? 뭘 알아야 보일러 기사랑 대화가 될듯하여 A/S 다시 부르기 전에 좀 여쭙니다. ^^;;
추천스크랩소스보기 목록
박지성 2012-04-04 14:47:02
답글

인터넷 찾아보면 에어를 빼주거나...팽창탱크쪽 불량, 센서불량등...여러 용어가 나오는데...보일러 어렵네요...ㅜㅜ

김장규 2012-04-04 15:30:28
답글

저는 같은증상 분배기였습니다...<br />
<br />
그정도면.... 분배기에 한방울정도 맺혀서 나올정도더라구요...<br />
<br />
지인이 분배기 갖고와서 교체해주었어요.<br />
<br />
부속값이 한 오만 얼마정도입니다.

박지성 2012-04-04 15:56:13
답글

장규님, 분배기쪽도 후레쉬 들고 살펴보았는데 누수되는곳 없었습니다....

박지성 2012-04-04 16:23:25
답글

보일러박사 수하님이 생각나네요....^^;;

최성용 2012-04-04 17:02:52
답글

우리집 가스보일러 (도시가스 아님)<br />
더운물이 나왔다 안나왔다 하네요.<br />
일단 가스 점검부터하고 보일러 점검하려 합니다만.

박태종 2012-04-04 19:45:37
답글

기름보일러라면 수분센서선을 빼서 본체 접지선에 묶어버리세요....<br />
<br />
수분센서 오작동으로 그런경우가 허다한데 친한 기사님이 그러는데 수분센서 없어도 보일러 안전에는 전혀 이상없다고 그렇게 사용하라고 하더군요..<br />
<br />
저희는 그렇게 쓰고 나서 부터는 아무 이상없습니다.

annbk@magicn.com 2012-04-04 23:29:58
답글

상향식이면 질소탱크가 있읍니다. 아마,질소탱크부분의 이물질을 청소했는 것 같은데, 영수증 꼭 받으 시고 동일 증상 시 크레임 제기하세요. 그리고 상향식은 수명이 하향식에 비해 짧습니다. 사용 기간이 8년 넘었으면 교체도 생각하심이 나을 듯 싶네요...

annbk@magicn.com 2012-04-04 23:43:27
답글

그리고,인테넷은 반만 참고하시고, 제조사 나 가스공사 홈페이지를 보심이 좋습니다...