아파트 Water Hammer (수격) 현상 어떻게? |
자유게시판 > 상세보기 |
| |
2011-09-29 17:22:07 |
|
|
|
|
제목 |
|
|
아파트 Water Hammer (수격) 현상 어떻게? |
글쓴이 |
|
|
김윤수 [가입일자 : 2000-07-16] |
내용
|
|
와싸다 지식인 여러분께...
아파트가 10년이 넘어서 12년차 되어가고 있습니다.
몇 년 전부터 수도물 잠글 때 벽쪽에서 쿵 하는 water hammer 현상이 생겼습니다.
이쪽 일 하시는 분은 금방 아실 증상인데요.
수도전이 위로 올리면 물이 나오고 내리면 잠기는 것인데
보통 잠글 때 손으로 아래로 툭 쳐서 잠그는데 이럴 때 소리가 크게 쿵...
천천히 얌전하게 내리면 물론 소리가 안나죠.
원인은 게이버가 잘 알려주던데 이걸 어떻게 해결했다 라는 내용은 별로 없네요.
이쪽 전문가 분 계시면 조언 좀 부탁드립니다.
아파트 반장께서 와서 보고 가긴 했는데 그 후 별 진전이 없네요.
미리 감사드립니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
세대 감압변 있으면 조절해 보시고요, 물의 양이 충분히 나온다면,, 수전 앵글밸브로 유량을 낮춰보세요..<br />
준공 12년째면 에어챔버 방식일껍니다. 세대 계량기에서 물 다빼고,, 압축 공기 밀어 넣은 다음 다시 물넣으면,, 챔버에 공기가 들어갑니다만,, 일이 힘들죠..<br />
수전을 투핸들형으로 교체하는 방법도 있구요,, 마지막으로 워터 해머 어레스터 (노출형) 설치하는 방법이 있습니다. WHA 자료는 아세아유니온 에 워터해머 |
|
|
|
댓글수정 |
|
|
|
|
|
|