지하주차장의 사무실,,,,,공기정화방법이 있을까요
자유게시판 > 상세보기 | 2011-04-29 09:33:50
추천수 0
조회수   1,035

제목

지하주차장의 사무실,,,,,공기정화방법이 있을까요

글쓴이

정영훈 [가입일자 : ]
내용
아파트 지하주차장입니다. 여기 창고공간에 사무실을 사용하려고 합니다.

완전 지하는 아니고 일종의 반지하개념이라 공기는 괜찮습니다만,,,,

동절기에는 해당 되는 창문개념의 셔터를 내려버려서 ,,,,,,,완전지하로 바뀜니다.

실내에 공기 청정기를 쓸터이지만,,,,,처음부터 창문으로 들어오는 유입공기를 정화하여,,,,깨끗한 공기가 들어오는 장치가 없을까요??



보통 환풍기는 강제로 내부공기를 외부로 내보내는게,,,

저는 지저분한 외부공기를 필터링하여 내부로 흡입하였으면 하는 생각입니다.

추천스크랩소스보기 목록
장훈 2011-04-29 09:44:28
답글

사무실이 그렇게 되어 있습니다. 외부에서 공기가 들어와요.

박종열 2011-04-29 10:32:05
답글

청정실의 원리를 설명해 드리겠습니다. <br />
청정실에 외부의 공기를 강제로 유입시키는데, 이때 헤파필터를 통해서 외부의 먼지를 걸러내게 되어 있습니다. 이렇게 공기가 내부로 유입되면 내부의 기압이 바같보다 조금 높게 되어 출입구를 제외한 나머지 부분을 다 막아 버리면 출입구쪽으로는 공기가 항상 빠져나가게 됩니다. 헤파필터까지는 아니더라도 웬만한 여과장치만 거친다면 생활하는데는 큰 문제가 안될것 같네요. 단.... 여과장치는 자주 클리닝을

황준승 2011-04-29 11:15:18
답글

지하주차장의 공기를 사무실로 끌어쓰게 되면 먼지는 걸러지더라도 일산화탄소 같은 유해가스는 걸러내기<br />
힘들겠죠. 더구나 산소 농도자체가 낮은 것도 해결 못할테고요.<br />
아예 1층 외부의 공기를 끌어들일 수 있도록 덕트를 설치할 수 있으면 그게 젤 나을겁니다.<br />
덕트를 사무실 안 벽 타고 내려와서 공기청정기의 공기 흡입구 쪽으로 연결하면 좋겠지요

박종열 2011-04-29 11:19:19
답글

^^여기서 외부의 공기는 주차장내가 아니라.... 위의 상황을 보니 반지하라 지상의 공기를 내부로 집어 넣어라는 겁니다. 아마 공기가 어느 정도만 들어오면 실내의 압력이 높아져서, 지하주차장에서의 공기가 실내로 유입되지는 않을 거라고 보는 거지요.

황준승 2011-04-29 11:32:49
답글

그렇군요

김태훈 2011-04-29 14:08:05
답글

저도 덧글 달려보니 위에 박종열님께서 같은 얘기를....이런 장소는 압력 조절이 참 중요합니다.<br />
산소 발생기는 비용이나 장소상 설치 문제가 있고, 외부덕트후 실내 공기정화..<br />
그런데 이런경우 여름이나 겨울이 문제입니다. 냉난방이 걸리지요.<br />
그래서 덕트를 열고 닫는 것이 용이하게 하셔야 합니다.