집에 누전차단기가 불규칙적으로 내려가네요
자유게시판 > 상세보기 | 2011-03-09 16:44:15
추천수 2
조회수   3,314

제목

집에 누전차단기가 불규칙적으로 내려가네요

글쓴이

김재희 [가입일자 : 2001-11-01]
내용
3~4일에 한번씩 누전차단기가 내려갑니다.

아파트 두꺼비집 열어보면, 차단기 스위치가 8개쯤 되는데 그 중에

전등 및 집안 주요 콘센트를 차단하는 1번 스위치가 내려갑니다.



올렸을 때 바로 차단기가 내려간다면, 어떤 기기가 합선이 됐을 거고,

플러그 하나씩 꽂아보면서 찾을 수 있을텐데,

간헐적으로 내려가니 찾을 수가 없네요.

특히 주로 자다가 아침에 일어나면 차단기가 내려가있습니다.

(밤에 특별히 동작할 만한 거라고는 기껏해야 냉장고,

그리고 보일러 정도겠네요. 나머지들은 모두 대기전력...)



아파트 전기안전관리사 분 불렀더니,

본인도 이건 어쩔 수 없다며, 동네 전파사 불러보라고 하네요.

그러면서 근데 이건 전파사에서도 참 찾기 어려울 것 같다... 하시네요.



오셔서 출장 서비스 비용이 만만치 않게 들 것 같은데,

일단 직접 전력 사용량 테스터를 사서 한번 해볼까 합니다.



http://item.gmarket.co.kr/detailview/Item.asp?goodscode=166533570&pos_shop_cd=RC&pos_class_cd=111111111&pos_class_kind=T

요거 4만원짜리인데 이거 쓰면 찾아낼 수 있겠죠?



(근데 전등쪽에 문제면.. 못찾을;;;;;; 으읔. ㅜㅠ)





추천스크랩소스보기 목록
nuni1004@hanmail.net 2011-03-09 16:50:48
답글

그럴경우 벽체 내에..전선에 약간의 껍데기가 벗겨지고 그곳이 살짝 다른데에 닿거나 습기가 침투하거나<br />
<br />
할 경우가 많고요... 절연저항 측정기를 가지고...집안 전체의 배선을 다 클러놓은후에 일일히 하나하나 찾는수밖에 없더군요..

이희정 2011-03-09 16:53:49
답글

일단 제일 쉽게 접근하는 방법은 불편해도..8개이니깐.. 4개씩 a,b로 나누어 2번 테스트를 해보세요..<br />
a에서 나오면 4개를 또 a, b나누어 하시고.. 증상 나오면 그다음 2개를 또 a,b를 나누어 하시면 최종 하나가 남지 않을까 싶네요.. 그 다음에 정밀점검으로..

moolgum@gmail.com 2011-03-09 16:54:25
답글

이사를.... ㅡ,.ㅡ;

이희정 2011-03-09 16:55:48
답글

ㄴ ㅎㅎㅎ 제일 명확한 답변을 ...(답답하신 김재희님께는 죄송 ^^;)

이훈상 2011-03-09 16:56:12
답글

냉장고 문제일수도 있습니다만....새로 혼수하신거라 그건 아닐것 같은 생각이 듭니다....

hansol402@yahoo.co.kr 2011-03-09 17:01:56
답글

저희도 같은 경우가 있었는데 결국엔 아파트 복도에 있는 중간 배전기(?)에 문제가 있었더군요. <br />
실내에 있는거랑 거의 비슷한거....

김윤래 2011-03-09 17:06:59
답글

1)차단기 2차측 2선을 서로 바꿔 연결해 보세요<br />
<br />
2)차단기를 바꿔 보세요 차단기가 불량 같네요.<br />
<br />
3-4일에 한번씩 내려가는 것은 메가로도 찾기 어려우니 일단 1번 해보시고 다음엔 2번 해보세요,<br />

조우룡 2011-03-09 17:07:46
답글

전선이 지나가는 곳에다가 못 박은 일은 없었는지.....ㅜ,.ㅠ^

김정기 2011-03-09 17:13:14
답글

위에 링크된제품은 소비전력[W]을 체크하는 테스터기같네요. 누전차단기가 트립되는경우는 크게 누전과 과부하로 볼 수 있겠는데요, 누전일경우 측정기기로는 메거(megger-절연저항계)로, 과부하일 경우는 후크온메터(Hook on meter)로 할 수 있습니다. 위에 상황으로 볼때 과부하가능성은 배제하고 누전혹은 차단기 자체의 불량일 경우도 있으니 우선 돈이 적게드는 차단기먼저 같은용량[A]으로 교체해보시는 것이 좋을 것 같네요..

rokstars@kornet.net 2011-03-09 18:13:15
답글

친구 사무실에 재희님과 똑같은 일이 반복 됐었는데, 제가 단락되는 누전차단기 동일 용량 누전차단기를 사다가 갈아줬더니 아무런 이상이 없었습니다.<br />
<br />
제가 한 방법대로 단락되는 누전차단기와 동일한 누전차단기를 사다가 갈아보세요. 드라이버 한개와 고무장갑만 있으면 쉽습니다.<br />
<br />

육훈 2011-03-09 18:53:42
답글

차단기 불량 같아요 일단 차단기를 갈아보세요 ^^

최태한 2011-03-09 19:10:55
답글

<br />
몇달전 똑같은 경험을 하였습니다 <br />
원인을 찾는데 스트레스 만땅이었구요 <br />
<br />
결론부터 말씀 드리면 "콘센트 내부의 습기"가 주범 이더군요 <br />
<br />
원인을 찾고 분석해보니 가스레인지와 김치냉장고가 함께 설치 되어있는 일체형씽크대에 전원을 공급하기위해 씽크대벽체 아랫쪽에 콘센트가 위치해 있는데 이곳이 실외 외벽과 가깝고 또한 보일러의 온수파이프가 씽크대바닥을 피해서 깔려있었기에 씽

racehorse@empal.com 2011-03-10 02:01:36
답글

저희집도 누전차단기 교체로 간단히 해결보았습니다.