조도 계산 잘 아시는분??
자유게시판 > 상세보기 | 2011-02-01 00:57:31
추천수 0
조회수   3,305

제목

조도 계산 잘 아시는분??

글쓴이

김진수 [가입일자 : 2001-01-02]
내용
예전에 자격증 시험 대비하면서 많이 했는데 갑자기 필요할 땐 도저히 생각이 안나네요.



회사 작업장의 크기가 현재 가로:3[m] 세로:1.75[m] 높이: 2.65[m] 입니다.

설비의 높이가 0.93[m] 이니깐 실지수는 0.64가 나옵니다.



현재 현장의 천정에는 FPL36[W] 6개가 설치되어 있습니다.

조도계산을 하려는데 조명율을 알수가 없네요. 예전에 어떻게 표를 보면 나왔던거 같은데....참고로...현장의 벽면 및 천정은 모두 흰색 페인트로 되어 있습니다.



잘 아시는분 계시면 죄송하지만 계산 과정을 메일이나 아니면 리플로 남겨주시면 감사하겠습니다. ^^
추천스크랩소스보기 목록
translator@hanafos.com 2011-02-01 01:04:37
답글

1 Candera의 광원이 1m 떨어진 곳을 비추는 밝기가 1Lux이니<br />
우선 FPL36[W] 6개의 밝기가 몇 Candera이고 그 광원에서부터<br />
작업대 까지의 거리가 얼마인지만 알면 답이 나오겠는데요?<br />
<br />
조도는 거리의 제곱에 반비례하니 게산식은<br />
조도 = 광원의 밝기/거리의 제곱 이겠고요.

김진수 2011-02-01 01:10:55
답글

조도 계산식이 E=FUNM / S (lux) 공식으로 계산되어 지는데 여기서 조명율 u 값을 잘 모르겠습니다.

translator@hanafos.com 2011-02-01 01:25:16
답글

조명율이라면 밝기/전력소모량을 말씀하시는 것인가요?<br />
제 짐작이 맞다면 백열전구는 보통 조명율이 1 근처이고<br />
형광등류는 3 정도 되는 것으로 알고 있습니다만...<br />
<br />
그런데 본문 글 내용을 보니 반사율까지도 포함되는 게 아닌가 싶기도 합니다.

keulnun@hanmail.net 2011-02-01 08:55:16
답글

실지수 : J(0.7이하), 반사율: 백페인트(70%)이며 형광등 직부형으로 조명율을 산출하면 27%로 나옵니다.<br />

조우룡 2011-02-01 08:56:44
답글

8부능선 을신들 입장 하시면 조도가 달라지나여? ㅜ,.ㅠ^

김진수 2011-02-01 12:21:04
답글

우룡 어르시 제가 3부능선 넘었는데도 현장에 오지말라고 난립니다...8부능선이면 눈이 부셔서 작업이...ㅎㅎ 박민규는 감사합니다...정말 큰 도움이 됐습니다

luces09@gmail.com 2011-02-01 20:19:05
답글

제가 편하게 사는군요...<br />
그냥 조도계산 시뮬레이션 프로그램 돌리고 마는데 말입니다...<br />
모델링해서.. 등기구 배광파일 찾아서 돌려야 되는 좀 귀찮은게 있기는 합니다만...