무더운 여름에 에어콘이 말썽을 일으켜 조금 짜증 스럽네요.

지난 주말에 거실에서는 와이프가 티비보면서 에어콘 켜고, 저는 안방에서 낮잠 자느라 멀티형 에어콘을 동시에 돌렸더니 과부하가 걸렸나봅니다.

거실 에어콘 콘센트가 펑 하면서 거실 에어컨이 꺼져 버리고 콘센트가 먹통이 되어 버렸네요. 근데 아주 골치 아픈거 두가지가 콘센트가 터졌는데도 차단기가 떨어지지 않았다는 것과 배란다를 확장 했는데 멍청한 인테리어 업자가 에어콘 전용 전원을 따지 않고 그냥 벽면에 있는 플러그를 에어콘에 쓰라고 만들어 놓았네요.



에어콘 전용 콘센트가 반대쪽에 있어서 현재 연장선으로 연결은 해 놓고 쓰고 있지만 거실에 굵은 전선이 지나가는 것도 보기 싫고요, 굵어 보이지만 3구 탭이라 18평형 멀티 에어컨을 버틸 수 있을 지도 걱정이네요.



관리실에 물어 봤더니 에어컨 전용 콘센트에 플러그를 꽂아서 외부로 선을 따야 한다는데 보기싫고 무지 거슬릴 것 같습니다.



벽 내부를 타고 가서 에어콘 전용 콘센트를 연장할 방법이 없는지요?
추천스크랩소스보기 목록
김찬석 2010-08-24 11:54:57
답글

에어콘 전용선은 일반선보다 굵습니다. 일반콘센트를 사용하면 큰 문제가 일어나는데 그만하기에 다행이네요. 전문가는 아닙니다만 차단기가 데미지를 입었다고 보고 전부 교체하기를 권합니다.<br />
그리고 다른 콘센트도 먹통이 되었는가를 살펴 보시고요. 인테리어 업자에게 클레임을 하셔서 원래대로 연결해 놓는 것이 좋을 듯합니다.<br />
<br />
저도 과부하로 전선이 쇼트되어 화재가 날뻔 한 일로 놀란 경험이 있기에 몇자 적어봅니

김찬석 2010-08-24 14:29:41
답글

전문가가 왜 안오시나요????<br />
<br />
에어콘 콘센트는 두꺼비집에서 따로 30A짜리 차단기에 따로 연결이 되어 있을 것일겁니다.<br />
에어콘 가동시 과부하가 걸리기 때문에 일반 콘센트에 꽂으면 큰일이 나는 것이지요.<br />
<br />
그리고 굵은선처럼 보이는 3구탭이라고 하셨는데요. 3구탭이 30A 짜리인지 살펴 보세요. 그렇지 않으면 과부하가 걸릴 수 있습니다. 적어도 20-30A용 굵은 탭을 사용하셔야

이광재 2010-08-24 15:10:13
답글

전문가가 여름철이라 바쁘신가봅니다.<br />
<br />
멀티탭이 30A가 아닐걸로 보입니다만....아주 위험한 상황이군요. 일단은 관리실 전기 담당이랑 에어콘 설치 업자를 둘다 불러 놓긴 했습니다만 관리실에서는 외부로 전선을 따는 수 밖에 없다고는 하네요. 설치된 에어콘을 보니 스탠드 에어콘에 실외기 전원이 들어가도록 되어 있던데 에어콘 두개를 다 돌릴 경우 스탠드 에어콘이 연결된 콘센트에 과부하가 걸리는 것이 당연할 것으로 보입니다.

김찬석 2010-08-24 18:09:02
답글

에어콘 전력소비전력를 200으로 나눠보시면 대충 암페어가 나온다고 합니다<br />
<br />
그래서 그 범위안이면 일단 안심할 수 있을 것 같습니다.