전선 길이 연장해서 전압을 일정하게 유지하려면 어떻게?
자유게시판 > 상세보기 | 2010-07-09 00:44:56
추천수 0
조회수   591

제목

전선 길이 연장해서 전압을 일정하게 유지하려면 어떻게?

글쓴이

음관우 [가입일자 : 2002-11-24]
내용
제가 이번에 임야에 원두막을 설치하면서 기존에 있던 전선을 연장해

사용했습니다.

그런데 연장한 전기선이 200미터가 넘어서 그런지 전압이 현저히

떨어지더군요.

전선 길이가 기니, 저항이 커지리라 예상은 했지만... OTL 입니다.



현재, 새로이 한전에 신청해 전봇대를 가설할 상황이 안됩니다.



그래서 중간 중간에 변압기 (혹은 증폭기?? ) 를 설치해야하나?

여태껏 다른 곳에서 검색을 해보아도 특별한 답을 못찾겠네요.



와싸다 지식인들께 문의 드립니다.

추천스크랩소스보기 목록
nuni1004@hanmail.net 2010-07-09 00:46:29
답글

전선을 좀 두꺼운걸로 교체하면 어떨까요...

음관우 2010-07-09 00:48:23
답글

전선은 거의 3T 되는 걸로 가설했습니다. <br />
중간에 증폭기?? 정확한 용어를 모르겠네요. <br />
하여튼 간에 이런 장비를 설치해야 하지 않나 싶네요. <br />
<br />

nuni1004@hanmail.net 2010-07-09 01:05:00
답글

슬라이닥스가 있으면 220V받아서.. 좀더 낮은 전압쪽을 쓸것이면 , 임의로 출력전압이 나오긴 하는데..<br />
승압도 되는게 있는지는 모르겠네요 <br />
<br />
그런데 전압이 얼마나 떨어지나요.?? 왠만한 요즘 기기들은 그냥 사용해도 별 상관은 없어요..

김선관 2010-07-09 01:05:53
답글

200미터 정도면 크게 떨어질 길이는 아닌거 같은데요.<br />
케이블을 좀 더 좋고 굵은걸로 해보세요.

honggeun1004@hanafos.com 2010-07-09 01:08:10
답글

원두막에서 무엇을 사용하실건가요? 요즘 웬만한 기기들을 프리볼트라서 용량이 크지않다면 별문제 없습니다. 꼭 필요한 전압을 얻기위해서라면 전선을 굵은것으로 교체하거나 말단에 전압조정기를 설치하면 됩니다만 비용이 많이 들어갑니다.

luces09@gmail.com 2010-07-09 01:10:35
답글

200미터를 끌고 가서 쓰려면.....<br />
일단은 6스퀘어 이상이어야 됩니다.<br />
요즘은 규격이 바뀌어서 못외우는데... CV 6.0sq-2C 로 하시거나 접지까지 필요하면 CV 6.0sq-3C 정도는 깔아주어야 됩니다.<br />
그럴리야 없겠지만. 전기를 많이 쓰시다면.. 굵기를 10sqㅤㄲㅏㅈ 올리면 전압드롭이 어느 정도 해결될겁니다..

음관우 2010-07-09 01:18:43
답글

일단 원두막을 공사하면서 선풍기 틀고 (더운지라... ^^) <br />
가끔 용접기 쓰는데, 용접기가 역시 전기를 많이 먹는지라 제대로 용접이 안되고 힘이 많이 <br />
딸리더군요. <br />
그래서 최대까지 올렸는데도 버벅... <br />
<br />
거기다가 가장 중요한 아이팟에다가 스피커를 연결해 음악을 들을려고 하는데 <br />
이너무 스피커가 전압이 떨어져서 그런가... 아예 소리가 찌직 거리다가 나오다가 <br

nuni1004@hanmail.net 2010-07-09 01:45:14
답글

하기는 집안에 쓰는 전선이...2mm니까...... <br />
<br />
한전에서 가정으로 들어오는 380V 삼상 전선이 한 5-6mm 두께되더라구요...RSTN상이 들어오는데 <br />
아마 그정도 써야되나 봅니다. 강태형님 댓글이 정확하네요..

이병수 2010-07-09 11:08:31
답글

스피커(액티브)를 프리볼트로 바꾸시는것이....더 경제적이 아닐지요...?

구창웅 2010-07-09 13:08:26
답글

전선만 두꺼운거 쓰시면 됩니다.

구창웅 2010-07-09 13:09:22
답글

그리고 일차 전압은 콘센트등에서 따지마시고 매인전원에서 바로 따오세요