누전에 대한 질문입니다... ㅠ,.ㅜ^
자유게시판 > 상세보기 | 2010-06-30 11:18:42
추천수 2
조회수   1,079

제목

누전에 대한 질문입니다... ㅠ,.ㅜ^

글쓴이

곽영호 [가입일자 : 2001-10-19]
내용
삼성벽걸이형 에어콘을 사용하고 있는데

겨울동안 안쓰다가 습기 제거좀 하려고

벽체에 있는 콘센트에 플러그를 끼웠더니

곧바로 정전이 되더군요;;;;

처음엔 콘센트 누전을 의심했는데

드라이기를 같은 콘센트에 끼워보니

이상없이 작동되어

삼성 AS를 불렀습니다.

그랬더니 누전 접지부분이 부식되어 그런 것 같다면서

접지부를 제거하면 된다고 하더군요;;;;

조치 후 에어콘이 1시간 이상 정상작동되는 걸 확인하고

즐거운 마음으로 잠시 잠에 빠졌는데

정전상태였습니다.....

근데 특이한건 정전 될 때 마다 집안의 차단기가 아닌

종합배전반(빌라라서 10개의 차단기와 전력용량계가 같이 설치되어 있어요;;)의

차단기가 내려갑니다;;;



어제 혹시나 하는 마음으로 에어콘을 다시 연결해 보니

정상 작동됩니다.

1시간 정도 사용하고 전원을 끈다음

밤에 잠이 들었는데

아침에 일어나 보니

또 정전입니다.... ㅠ,.ㅜ^

근데 에어콘 플러그 꽂아 놓았던게

저절로 빠져있더라구요;;;

귀신이 곡할 노릇입니다;;;



어떤 조치를 해보면 좋을까요?
추천스크랩소스보기 목록
김용준 2010-06-30 11:27:02
답글

상당히 복잡합니다.<br />
에어컨이나 다른 어떤 전자제품에 문제가 있어서 그럴수도 있고 단순히 누전차단기의 용량을 초과한 <br />
전력을 사용하여 자동적으로 차단기가 내려갈 수 있습니다.<br />
두가지중에 어떤이유인지 알아내는것이 제일 먼저인데 다른 전기제품은 모두 뽑고 의심나는 제품만 사용하며 차단기 작동 여부를 테스트해야합니다.<br />
아니면 의심나는 제품을 이동해서 다른 누전차단기 설치된 곳에서 테스트하는 방법이 있습

nuni1004@hanmail.net 2010-06-30 11:29:45
답글

그런데 가전 설비들은 반드시 누전에 의한 인명위험 때문에 접지를 하고요..<br />
누전차단기 떨어지기 때문에 접지선을 제거한다는것은 매우 위험하고...<br />
<br />
제 생각에는 에어콘 내부의 배선등이 부식되어, 차단기가 떨어지는것 같은데..<br />
이 경우 에어콘을 수리해야 할것 같습니다.<br />
<br />
아무래도, 위 경우에는 누전 + 에어콘 콤프레셔 모터 단자들의 부식에 의해서..<br />
전력에 순간

김용준 2010-06-30 11:29:49
답글

저의 집에도 자고 아침에 일어나면 차단기가 내려가는 현상이 있어서 점검을 해 보았습니다.<br />
의심나는것의 플러그를 빼고 지내봤지요!<br />
결론은 오래된 냉장고가 문제였습니다.<br />
냉동실 성애 생기는것을 녹여주는 히터가 있는데 오래쓰다보니 히터와 주변 금속이 접촉되어 합선이 <br />
되면서 차단기가 내려간것이었습니다.<br />
10만원 주고 히터를 교환해서 말끔해졌습니다.

박길선 2010-06-30 11:31:09
답글

다른 콘센트에 연결해 보시길 바랍니다.

김용준 2010-06-30 11:33:08
답글

요즘 대기업 A/S 기사들이 정식 대기업 직원이 아니라 하청업체에서 만든 A/S 기업의 직원이랍니다.<br />
대기업 본사 직원과 비교가 안 되는 박봉을 받는 거의 비정규직 수준입니다.<br />
기술이 모자라는것은 아니고 자기 기업의 손님을 대하는 진심이 없어보이더군요!<br />
조금 불성실한 이유가 있습니다.

곽영호 2010-06-30 11:59:53
답글

오늘 들어가서 다른 콘센트로 테스트 해보려고 하는 중이구요<br />
이재호님 말씀대로라면 다시 AS 부르는 수 밖엔 없겠네요 ㅡㅡ;;

권윤길 2010-06-30 12:14:11
답글

플러그가 저절로 빠졌다는 부분이 무섭네요. 혹시 플러그와 콘센트 주위에 그을음이 없던가요?

박희창 2010-06-30 12:52:43
답글

혹시 플러그가 꽉끼워지지 않고 잘빠질정도로 흘겁게 들어간경우 접점에서 과부하가 생길수 도 있습니다.. 그러다가 누전으로 인한 플러그 끝이 번쩍하면서 정전되고 또 그로인해 흘거운 플러그도 쏙 빠져버리고..... <br />
<br />
<br />
얼마전 저희집에 배전반의 메인 전선이 흘겁게 연결되어있는줄도 모르고 십몇년을 쓰다가 그부분에서 화재가 나서 정전되고 차단기내부도 타고 하마트면 큰일 치럴뻔 한적이 있습니다..

lgenc@paran.com 2010-06-30 13:27:15
답글

종합 배전반? 메인 분전반 차단기가 내려간다는 말씀인가요? <br />
<br />
그렇다면 그 내려가는 차단기가 누전차단기인지 배선용 차단기인지 확인해보시구요.<br />
<br />
누전차단기라면 누전감도가 어찌되는지 확인이 필요합니다. 누전감도가 세대분전반 차단기와 동일하다면 현제 집에 세대분전반에 연결되어 있는 다른 콘센트에서도 누설전류가 있다고 볼 수 있고요. 그리고 접지선을 제거하였는데요 차단기가 떨어졌다면 누전보다는 전력 사

nuni1004@hanmail.net 2010-06-30 13:47:34
답글

그런데 플러그가 저절로 빠졌으면...좀 문제가.. 접촉부분에 열이 과도하게 발생해서..<br />
<br />
열때문에 진동같은게 생깁니다. 그래서 슬슬 조금씩 움직이다가 빠질수가 있는데요..<br />
<br />

곽영호 2010-06-30 14:10:07
답글

저도 지금 젤로 이상한게 플러그가 저절로 빠진것입니다,<br />
그러고 보니 고연동님 말씀대로 반트립형태로 떨어져 있었습니다,<br />
지금까지 계속 그랬어요;;;

송태국 2010-06-30 14:51:05
답글

벼룩시장 같은데 보면 누전 점검 해준다고 광고 내는 분들 있어요.<br />
그런 문제가 있어서 5만원 들여서 점검 받았네요.<br />