LPG관련 문의 드립니다........
자유게시판 > 상세보기 | 2010-04-26 13:37:12
추천수 0
조회수   684

제목

LPG관련 문의 드립니다........

글쓴이

박동석 [가입일자 : 2002-09-08]
내용
안녕하세요?

LPG 연결 문의 드립니다....

LPG가스통에 안정기를 연결하고

버너로 가스줄이 나가있는 상태에서

중간을 자르고 T 연결단자를 달아서

버너 하나를 추가하는경우에

많이 위험한가요?

물론 가스는 항상 주의해야한다는건 알고있읍니다.,..

그런데 이렇게 연결하면 절대안되는것인지 궁금하네요...

도시가스가 아니고 일반 시골에 가면 보통 가정집에

가스통에서 집에 가스렌지에 연결하고 중간에 선따서

곰국 같은것 끓일때 주물버너 같은것하나 달아서 많이 쓰는데 말이죠...

이게 안되는건가요?????
추천스크랩소스보기 목록
국천수 2010-04-26 13:38:56
답글

그렇게들 사용 했습니다.

홍상용 2010-04-26 13:39:02
답글

예전 저희 어머니 가게도 그렇게 쓰셨습니다만... 가스업체에 해달라고 한번 해보세요..<br />
많이 위험한지는 잘 모르겠네요. 저희는 그냥 그렇게 쓰는건가부다 했습니다만..

fossil8836@paran.com 2010-04-26 14:03:36
답글

작업만 잘 하면 특별히 위험할 것은 없지만 무경험자가 어설프게 작업하면 위험할 수 있을 것 같고요... 연결부위가 3곳이 늘어나니까 그만큼 위험의 확율도 늘어나겠지요... 실내 사용이라면 도시가스회사나 가스안전공사 직원이 해야할 일이 아닌가 모르겠네요... 보통 새로 이사를 가면 와서 점검하고 연결해주고 하던데... 그냥 간이로 실외에서 사용할 용도라면 연결후에 비눗물 같은 것으로 누설검사(버너쪽 밸브를 잠근 상태에서)를 하고 사용하시면 될

이이권 2010-04-26 19:11:57
답글

안전합니다. 저희 집에도 대부분 그렇게 씁니다. 호스로 T자 만들어 쓰시든지, 어떤 방식으로든지 조합이 가능합니다. 단지 안정기와 가스통 사이에는 고압이 발생함으로 절대 일반 저압용 호스로는 불가합니다. 프레스 접합된 고압용 호스를 쓰셔야 합니다. 아니면 대부분의 경우처럼 직접연결됩니다.

박동석 2010-05-07 18:07:36
답글

아...답변 너무 감사합니다....