옥상 물탱크의 수압이 너무 낮아서 펌프를 설치할까 합니다.
자유게시판 > 상세보기 | 2009-07-31 10:59:24
추천수 7
조회수   5,305

제목

옥상 물탱크의 수압이 너무 낮아서 펌프를 설치할까 합니다.

글쓴이

박지훈 [가입일자 : 2003-06-01]
내용
부산의 본가가 단독주택입니다.

온수가 필요한 라인이 옥상물탱크에서 물을 공급받고 있습니다.

그런데 물줄기가 너무 약하고 수량도 적어 샤워는 꿈도 못꾸고 머리 감는 것 조차도 시원치가 않습니다.

다음 본가에 내려갈 때 이것을 좀 개선해 볼려고 합니다.

펌프를 설치해야 하는 것은 알겠는데 어떤 펌프를 어디에다 설치해야 할 지 고민입니다.

탱크 속에 수중펌프를 설치해야 하는지, 아니면 물탱크 외부 적당한 곳에 가압 자동펌프를 설치해야 할지 조언을 주시면 감사하겠습니다.



수중펌프를 설치할 경우 전기를 끌어오기와 누전이나 합선 예방조치가 까다로울 것 같고 탱크 내부에서 급수관 연결방법도 어려울 것 같군요.



외부에 가압 자동펌프를 설치할 경우 어디에 설치해야 할 지도 아리송 합니다.



적당한 펌프와 설치방법에 대하여 도움을 주시면 직접 도전해 보겠습니다.
추천스크랩소스보기 목록
김광범 2009-07-31 11:06:51
답글

물탱크 하단에 보시면 물탱크와 집 배관으로 연결되는 수도관 연결부위가 있습니다.<br />
그 부분을 연결 해제하시고 물탱크 - 펌프- 수도관 이렇게 연결 하시면 되구요<br />
펌프는 요즘 윌로펌프가 소음도 없구 압력이 높아서 사용하시기 좋습니다.<br />
연결법은 간단하니 직접하셔두 됩니다.<br />
<br />
옥상에 설치하시니 설치 완료 후 펌프 주위로 보온처리를 잘 해주셔야 겨울에 동파되는걸 막습니다.<br />
연장

박지훈 2009-07-31 11:14:14
답글

광범님 답변 감사합니다.

daesun2@gmail.com 2009-07-31 11:19:43
답글

http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=A087215655&frm2=through&wfrm=srp_dAjaxArea&wkw=%b0%a1%be%d0%c6%df%c7%c1<br />
<br />
이놈을 설치하시면 되구요.<br />
<br />
이 펌프의 설치 조건은 1 분에 최소한 1.5 리터 정도의 물은 나와야 합니다.<br />
<br />
1.5 리터 패트병으로 1 분간 물

김세하 2009-07-31 11:27:24
답글

전 관계없지만 역시 와싸다..~ 알아두면 좋은 정보를 보고 갑니다..

김진수 2009-07-31 13:03:42
답글

광범님 말씀처럼 저렴한 윌로펌프를 하나 설치하시면 말끔히 해결될 것 같습니다. 윌로 펌프 모델중에 앞에 아라비아 숫자가 용량을 얘기할테고 뒤에 sma라고 되어있는데 이게 자동식 입니다. 요넘으로 하나 구입하시면 항상 배관에 적정 압력을 자동으로 유지시켜 줍니다.

이재훈 2009-07-31 13:04:19
답글

상황이 어떤지 자세히는 모르지만, 제가 생각하기엔 가압펌프를 설치하시기보다는 옥상에 <br />
밸브(퇴수구가 있는)를 하나 만드셔서( 물탱크-밸브-가정집, 밸브 위치는 최대한 물탱크에서 멀리), 간혹 에어를 빼주시기만해도 수압이 높아지는가를 의로해 보세요~ 중간에 에어를 빼주는 밸브로 간혹 에어만 제거해줘도 수압이 높아지는 현상을 몇차례 경험해봤습니다.~

이재훈 2009-07-31 13:35:58
답글

단, 비용이나 설비적인 부분을 고려해서 에어벨브를 말씀드린것이며, 가장 좋은 것은 위에 말씀하신 가압펌프입니다.

고태영 2009-07-31 16:42:32
답글

게시판글 no431409에 댓글단 글입니다<br />
<br />
가정집에 공급되는 일반적 상수도 공급압력은 3kg/㎠ 전후로 공급됩니다 <br />
그래야 샤워 또는 2-3군데에서 동시에 물을 사용해도 물줄기양에 변화가 별로 없어 불편하지 않습니다 <br />
상수도 배관내에 일정한 압력을 공급 해 주는 부스터 펌프가 지하물탱크실에 설치 운영인 경우는 최상층,중간층,1층 구분없이 일정한 압력을 유지 해 주지요 <br />
그래서 요즘

최영렬 2009-07-31 16:44:33
답글

집 구조나 상황이 어떤지는 모르겠지만<br />
요즘은 직수가 대세입니다.<br />
과거와 달리 상수도 사정이 좋아져서 단수조치는 거의 없기 때문에<br />
물탱크를 포기하고 직수로 바꾸면 수압이 너무 좋습니다.<br />
단, 건물내 파이프가 노후되었다면 수압상승으로 누수 가능성도 고려해야 합니다.

고태영 2009-07-31 16:50:06
답글

박지훈님!!! 아마도 상수도 계량기 이후의 집안내부배관에 스케일 또는 부식등으로 관이 많이 좁아졌을가능성이 있어보입니다<br />
가압펌프를 설치하면 압력이 좋아질 수있으나 노후된배관 어느곳에서 떠질지도 모르겠네요<br />
내가 판단컨데 배관의 노후로 보이며<br />
보통 상수도시설공사에서 보내주는 계량기까지의 상수압은 3kg/㎠내외입니다 <br />
한번 최근에 시설 잘 된 옆집에 확인 해보세요 그집도 같은가<br />
<br /

고태영 2009-07-31 16:52:46
답글

내용을 다시 읽어보니 집안 다른사용처는 괜찮다고 한다면 보일러 온수라인이 문제가 있을 듯 하네요 혹 온수관로 발브가 닫혀있는 지 부터 확인해보세요

박지훈 2009-07-31 23:25:00
답글

외출후 방금 들어 왔는데 많은 분들께서 답변을 주셨네요.<br />
감사합니다.<br />
집은 1층 단독주택이며 옥상에 물탱크가 설치되어 있습니다.<br />
수도가 욕실과 주방에 직수라인과 물탱크 라인 두개가 있더군요.<br />
직수라인은 찬물만 나오구요.<br />
물탱크 라인은 온수와 냉수가 혼합되는 수전으로 되어 있습니다.<br />
직수라인은 힘이 넘쳐서 감당이 안될 지경으로 잘 나옵니다. ㅎㅎ<br />
문제는 물탱크

고태영 2009-08-01 12:52:57
답글

박지훈님의 경우 자연수압을 이용하는 물탱크 높이가 낮으므로 발생하는 것입니다 <br />
위의 계산식참조 <br />
<br />
온수라인에 스케일이나 발브잠김등 이상이 없다는 전제하에 <br />
해결방안 <br />
<br />
현재의 물탱크를 철거하거나 철거안할경우 물탱크에서 보일러로 공급되는 급수라인만을 폐쇄시킵니다 <br />
그리고 물탱크라인에서 보일러로 인입되던 곳에 직수라인으로 대체연결합니다 <br />
단 보일러는

김광범 2009-07-31 11:06:51
답글

물탱크 하단에 보시면 물탱크와 집 배관으로 연결되는 수도관 연결부위가 있습니다.<br />
그 부분을 연결 해제하시고 물탱크 - 펌프- 수도관 이렇게 연결 하시면 되구요<br />
펌프는 요즘 윌로펌프가 소음도 없구 압력이 높아서 사용하시기 좋습니다.<br />
연결법은 간단하니 직접하셔두 됩니다.<br />
<br />
옥상에 설치하시니 설치 완료 후 펌프 주위로 보온처리를 잘 해주셔야 겨울에 동파되는걸 막습니다.<br />
연장

박지훈 2009-07-31 11:14:14
답글

광범님 답변 감사합니다.

daesun2@gmail.com 2009-07-31 11:19:43
답글

http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=A087215655&frm2=through&wfrm=srp_dAjaxArea&wkw=%b0%a1%be%d0%c6%df%c7%c1<br />
<br />
이놈을 설치하시면 되구요.<br />
<br />
이 펌프의 설치 조건은 1 분에 최소한 1.5 리터 정도의 물은 나와야 합니다.<br />
<br />
1.5 리터 패트병으로 1 분간 물

김세하 2009-07-31 11:27:24
답글

전 관계없지만 역시 와싸다..~ 알아두면 좋은 정보를 보고 갑니다..

김진수 2009-07-31 13:03:42
답글

광범님 말씀처럼 저렴한 윌로펌프를 하나 설치하시면 말끔히 해결될 것 같습니다. 윌로 펌프 모델중에 앞에 아라비아 숫자가 용량을 얘기할테고 뒤에 sma라고 되어있는데 이게 자동식 입니다. 요넘으로 하나 구입하시면 항상 배관에 적정 압력을 자동으로 유지시켜 줍니다.

이재훈 2009-07-31 13:04:19
답글

상황이 어떤지 자세히는 모르지만, 제가 생각하기엔 가압펌프를 설치하시기보다는 옥상에 <br />
밸브(퇴수구가 있는)를 하나 만드셔서( 물탱크-밸브-가정집, 밸브 위치는 최대한 물탱크에서 멀리), 간혹 에어를 빼주시기만해도 수압이 높아지는가를 의로해 보세요~ 중간에 에어를 빼주는 밸브로 간혹 에어만 제거해줘도 수압이 높아지는 현상을 몇차례 경험해봤습니다.~

이재훈 2009-07-31 13:35:58
답글

단, 비용이나 설비적인 부분을 고려해서 에어벨브를 말씀드린것이며, 가장 좋은 것은 위에 말씀하신 가압펌프입니다.

고태영 2009-07-31 16:42:32
답글

게시판글 no431409에 댓글단 글입니다<br />
<br />
가정집에 공급되는 일반적 상수도 공급압력은 3kg/㎠ 전후로 공급됩니다 <br />
그래야 샤워 또는 2-3군데에서 동시에 물을 사용해도 물줄기양에 변화가 별로 없어 불편하지 않습니다 <br />
상수도 배관내에 일정한 압력을 공급 해 주는 부스터 펌프가 지하물탱크실에 설치 운영인 경우는 최상층,중간층,1층 구분없이 일정한 압력을 유지 해 주지요 <br />
그래서 요즘

최영렬 2009-07-31 16:44:33
답글

집 구조나 상황이 어떤지는 모르겠지만<br />
요즘은 직수가 대세입니다.<br />
과거와 달리 상수도 사정이 좋아져서 단수조치는 거의 없기 때문에<br />
물탱크를 포기하고 직수로 바꾸면 수압이 너무 좋습니다.<br />
단, 건물내 파이프가 노후되었다면 수압상승으로 누수 가능성도 고려해야 합니다.

고태영 2009-07-31 16:50:06
답글

박지훈님!!! 아마도 상수도 계량기 이후의 집안내부배관에 스케일 또는 부식등으로 관이 많이 좁아졌을가능성이 있어보입니다<br />
가압펌프를 설치하면 압력이 좋아질 수있으나 노후된배관 어느곳에서 떠질지도 모르겠네요<br />
내가 판단컨데 배관의 노후로 보이며<br />
보통 상수도시설공사에서 보내주는 계량기까지의 상수압은 3kg/㎠내외입니다 <br />
한번 최근에 시설 잘 된 옆집에 확인 해보세요 그집도 같은가<br />
<br /

고태영 2009-07-31 16:52:46
답글

내용을 다시 읽어보니 집안 다른사용처는 괜찮다고 한다면 보일러 온수라인이 문제가 있을 듯 하네요 혹 온수관로 발브가 닫혀있는 지 부터 확인해보세요

박지훈 2009-07-31 23:25:00
답글

외출후 방금 들어 왔는데 많은 분들께서 답변을 주셨네요.<br />
감사합니다.<br />
집은 1층 단독주택이며 옥상에 물탱크가 설치되어 있습니다.<br />
수도가 욕실과 주방에 직수라인과 물탱크 라인 두개가 있더군요.<br />
직수라인은 찬물만 나오구요.<br />
물탱크 라인은 온수와 냉수가 혼합되는 수전으로 되어 있습니다.<br />
직수라인은 힘이 넘쳐서 감당이 안될 지경으로 잘 나옵니다. ㅎㅎ<br />
문제는 물탱크

고태영 2009-08-01 12:52:57
답글

박지훈님의 경우 자연수압을 이용하는 물탱크 높이가 낮으므로 발생하는 것입니다 <br />
위의 계산식참조 <br />
<br />
온수라인에 스케일이나 발브잠김등 이상이 없다는 전제하에 <br />
해결방안 <br />
<br />
현재의 물탱크를 철거하거나 철거안할경우 물탱크에서 보일러로 공급되는 급수라인만을 폐쇄시킵니다 <br />
그리고 물탱크라인에서 보일러로 인입되던 곳에 직수라인으로 대체연결합니다 <br />
단 보일러는

  • 광고문의 결제관련문의