가스보일러 배풍기 관련해서 여쭙습니다.
자유게시판 > 상세보기 | 2009-07-27 15:42:24
추천수 15
조회수   6,457

제목

가스보일러 배풍기 관련해서 여쭙습니다.

글쓴이

김태성 [가입일자 : 2002-02-19]
내용
어제 외출후 돌아와보니 보일러 온도 조절기가 깜빡거리고 있더군요



본체 전원을 몇번 껏다 켜봐도 알수 없는 깜빡임만이 반복되더니



온도조절기에 97이라는 숫자가 계속 깜빡거립니다.



귀뚜라미 가스 보일러구요, 인터넷을 찾아보니 97은 가스누출경보라는 후덜덜한 정보가...



아무리 냄새를 맡아보고 새는 곳을 찾아 보려고 해도 가스가 새는 부분은 찾지 못했고



가스 누출은 아닌것 같아서 전원을 끄고 한시간쯤 후에 다시 켜보니



97 에러는 없어졌는데 이번엔 07이라는 숫자가 점멸...



이건 검색해보니 배풍기의 RPM이 너무 느리거나 빠를때 뜨는 코드이며,



배풍기 회전에 영향을 줄만한 요소를 찾아 보고 그런게 없으면



서비스를 신청해서 배풍기 RPM 미세 조정을 해라 라고 되어 있더군요.



-------------------------------------------------------------------------------



서두가 너무 길었습니다.



암튼 여차저차 해서 제가 보일러 뚜껑을 열어보니 제어기 옆면에 딥스위치가 있고



그 옆에 딥스위치 설정법이 설명되어 있길래 설명대로 배풍기 RPM을 +2 ~ -2 정도로



조정을 하다보니 -2로 스위치를 설정하고 보일러를 켜 보니까 07 에러가 사라졌습니다.



목욕 모드로 두고 온수에 샤워까지 하고 나왔는데 보일러는 정상이더군요.



가스보일러 잘 아시는 분께 여쭈어 보고 싶습니다.



공돌이 출신이라 일단 제 상식대로 조치하긴 했는데, 제가 제대로 한건지요?



아니면 큰 사고가 날 엉뚱한 짓을 한건 아닌지....



배풍기라는게 뭐하는건지 정확하게는 모르겠지만 의미상 공기 순환에 관계된



기능을 하는 부품인 것 같은데요, 이러다가 혹시 가스 중독으로 골로 가는건 아니겠죠?
추천스크랩소스보기 목록
손정대 2009-07-27 18:19:06
답글

배풍기 속도 건드렸다고 가스가 새거나 가스 중독되는건 아닙니다.<br />
<br />
하지만... 배풍기의 속도는 공급 공기량과 관계가 있어서,, 불완전연소의 원인이 됩니다.<br />
<br />
결론적으로 효율이 아주 조금 떨어질 수 있습니다.<br />
<br />
더 큰 문제는 ... A/S 기사를 부르셔도.. 최고 효율로는 맞출 수는 없을겁니다.

김태성 2009-07-27 23:41:47
답글

예 감사합니다. 잘 알겠습니다.<br />
<br />
이대로 쓰다가 한번더 이런 현상이 생기면 교체해야 되겠네요.

손정대 2009-07-27 18:19:06
답글

배풍기 속도 건드렸다고 가스가 새거나 가스 중독되는건 아닙니다.<br />
<br />
하지만... 배풍기의 속도는 공급 공기량과 관계가 있어서,, 불완전연소의 원인이 됩니다.<br />
<br />
결론적으로 효율이 아주 조금 떨어질 수 있습니다.<br />
<br />
더 큰 문제는 ... A/S 기사를 부르셔도.. 최고 효율로는 맞출 수는 없을겁니다.

김태성 2009-07-27 23:41:47
답글

예 감사합니다. 잘 알겠습니다.<br />
<br />
이대로 쓰다가 한번더 이런 현상이 생기면 교체해야 되겠네요.